1、 切断支吊架的型钢及开螺孔应采用机械加工,不得用电气焊切割,支吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及自控装置处。2、 风管安装就位空间是程序通常是先上后下、先主管后支管、先立管后水平管3、 风管穿过封闭的防火防爆楼板或墙体时,应设厚度不小于1.6mm的预埋管或防护套管,风管与防护套管之间应采用不燃柔性材料封堵。风管穿越建筑物变形缝空间时,应设置柔性短管。风管穿越建筑物变形缝墙体时,应设置钢制套管。4、 风阀安装方向应正确、便于操作、启闭灵活。边长大于或等于630mm的防火阀或边长大于1250mm的弯头和三通应设置独立支吊架5、 消声器、静压箱安装时,应设置独立支吊架
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-09-25
没什么特殊要求,耐震性好点就行。
第2个回答  2020-09-26
中央空调风管在进行安装之前,施工人员要确认风管、排风口等设备的标准高度是否与图纸中相符,检查预留的空调孔洞、预埋位置、尺寸是否合适,。对于支架,还有风管的那些零部件是不是齐全,还有是不是经过了除锈刷漆处理等,都需要认真去核对一下,都符合了要求的,才能进行下一步安装。
中央空调风管安装—中央空调风管安装过程中更需谨慎
在进行中央空调风管安装的时候,一定要注意风管的直径大小,如果是小于40厘米,支架间距不能超过四米。在水平保温风管直径大于等于40厘米时,水平吊架间距不能超过三米。垂直风管支架的间距应保持在四米,并且每根风管上都应该安装不少于两个的固定支架,并且安装在支架上的圆形风管要设置托座。水平风管的水平偏差值应该控制为每米在三毫米以内,整体偏差应该控制在20毫米以内;垂直风管的不垂直偏差应该控制为每米在两毫米以内,整体偏差也应该在20毫米以内。特别需要提醒的是,相同直径的风管与吊管、支架应该等距离排列,但是支架、托架等部位不能设置在风口、检查口、风阀、测定孔等部分。不然,风管系统实际出风效果将打折扣。
中央空调风管进行安装的时候,还需要与地面连接好,并要做好固定工作。施工人员需要对风管进行漏光检测,,保证风管的气密性达到设计规范。防火阀是风管系统安全防护装置,它可以在火灾发生时,及时关闭机器,防止火势蔓延。中央空调风管安装是一个很专业的工作,一定要找专业而正规的人员来完成,千万不可马虎大意了。