88问答网
所有问题
架空输电线路导线的排列方式有哪些
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-12-17
导线在杆塔上的排列方式:
对单回线路可采用上字形、
三角形
或水平排列。
对双回路线路可采用伞形、倒伞形、干字形或六角形排列。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MVMSSS1gcMM1VcVcS1a.html
相似回答
三相架空线导线换位
的目的是
答:
种方式:单回线路:三角形、上字形和水平排列;双回线路:伞形、倒伞形、六角形和双三角形排列
,如下图所示。特殊地段:垂直排列或三角排列等。运行经验表明,单回线路采用水平排列运行可靠性比三角形排列好,特别是重冰区、多雷区和电晕严重的地区。这是因为水平排列的线路杆塔高度较低,雷击机会减少;三...
请问高压
架空输电
线是如何组成的?
答:
高压输电一般是三根,4根以上那是并行输电,即变电站同时向多个目的地送电。
他的排列方式一般是上3下3平行
,或三角形
架空输电线路
为什么要进行换位
答:
送电线路的导线排列方式,
除正三角形排列外
,三根导线的线间距离是不相等。而导线的电抗取决于线间距离及导线半径,因此,导线如不进行换位,三相阻抗是不平衡的,线路愈长,这种不平衡愈严重。因而,会产生不平衡电压和电流,对发电机的运行及无线电通信产生不良的影响。送电线路设计规程规定“在中性点...
架空
线哪个方向是大号侧,哪个方向是小号侧?
答:
架空线路
由
导线
、架空地线、绝缘子串、杆塔、接地装置等部分组成。导线承担传导电流的功能,必须具有足够的截面以保持合理的通流密度。导线都是处在高电位。为了减小电晕放电引起的电能损耗和电磁干扰,导线还应具有较大的曲率半径。超高压
输电线路
,由于输送容量大,工作电压高,多采用分裂导线(即用多根导线...
高压
输电线路的
电压越低产生的工频电磁场越低吗
答:
从而可以看出,线路对地高度的增加对于降低公平电磁场影响具有比较好的效果。(二)
导线
布置
方式
就220KV单回
输电线路
布置方式来看,常见的两种为水平
排列
和三角形排列。当定位参数确定为:两边同中间间距均保持在6米,边相与中相垂距为零。这时,变水平排列为三角形排列,并对两种方式对工频电磁场的影响...
输电线路
通常多少千米换位一次
答:
导线
三角
排列的输电线路
,一个换位整循环的长度一般不超过48km;其他
排列方式
的线路,尽量不大于24 km。换位的方法是:可在每条线路上进行循环换位,即让每一相导线在线路的总长中所处位置的距离相等;也可采用变换各回路相序
排列的方法
进行换位。导线换位方式 (1)直线换位:利用导线呈三角排列的直线...
高压
架空
电力
线路
一般都采用什么
导线
答:
分裂导线指超高压
输电线路
为抑制电晕放电和减少线路电抗所采取的一种导线架设
方式
。即每相导线由几根直径较小的分导线组成,各分导线间隔一定距离并按对称多角形
排列
。而且布置在正多边形的顶点上。普通分裂
导线的
分裂根数一般不超过4根,超高压输电线路的分裂导线数一般取3~4根。分裂导线一般是将每相...
求教500千伏
架空输电线路
四分裂
导线
子导线线序
答:
这个线号,是施工过程中,为了方便识别,同时也是填写施工记录时方便而规定的,没有统一的规定,主要是看施工单位的习惯,或者项目部的习惯。1号和4号在上面是比较合理的,附件安装时,比容易出错,不管是从小号侧往大号侧看还是从大号侧往小号侧看,都是将两侧的两根子
导线
往上提。一般规定都是面向大号...
大家正在搜
架空输电线路的电抗与导线之间几何
三相架空输电线路导线平行排列时
架空输电线路导线覆冰
某500kv架空输电线路每相导线
架空输电线路导线受力分析
架空输电线路导线载流量温度选取
输电线的电抗和导线的几何
架空输电线路接地引下线
怎么区分输电线路导线和地线
相关问题
架空输电线路为什么要进行换位
当三相架空输电线路导线平行排列时,哪相的电抗最大
架空输电线路由那几个部分构成?作用是什么?
6、架空输电线路采用分裂导线的目的是。 A、减小线路电抗...
架空输电线路采用循环换位目的
对特高压架空输电线路导线选择有什么要求?
架空配电线路.架空输电线路.电缆线路是什么?