电笔测火线220V,零线,接地都不带电但接上用电器就跳闸怎么处理,求帮助,谢谢!
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-10-01
电笔测火线一定是会亮的,不亮就说明火线断路了。零线测 如果亮那肯定零线是断路了。地线假如带电电笔绝不会亮,而且你根本就合不上闸。接上电器就跳闸只有两种可能,第一是电器短路或漏电了。第二是漏电断路器坏了,先换个漏电断路器试试
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MVMKtK1StSBKKa1tVaa.html
其他回答
第1个回答 2020-10-01
接哪个电器都跳闸还是就专门的电器跳闸啊,要是接哪个就跳闸看看是不是漏电保护器坏了,更换一个,要是漏电保护器没事就换个总开关吧
第2个回答 2020-10-01
说明线路没问题,接上用电设备就跳闸的话,那肯定就是这个设备有问题啊。
相似回答
电笔测火线220V零线,接地都不带电但
一播
上用电器就跳闸怎么处理
?
答:
1,当你插上用电器就跳闸,
就应该是用电器的故障了,最常见的就是短路故障
。2,短路保护是空气开关最基本的功能。如果是带漏电保护的空气开关,才是漏电故障了。
...三孔一用
就跳闸,火线用电笔测
没问题
,零线
和地线对接还是跳闸,摘...
答:
如果插座质量完好,接线正确,是您的电器漏电了,您可以用另一个电器插上试试便知。
火线零线接上
是正常的,地线
接上就跳闸
是
怎么
回事?
答:
家用电器漏电,这简单就可判断,
拔掉所有电器
。保安器本身质量问题。为了保证用电安全,用电器的外壳金属部分接有一根保护地线,使放置在绝缘地面的用电器外壳带电时,漏电电流能通过地线流入大地,这股漏电流会被自动跳闸机构检测到,并且立即跳闸,实施保护。本故障例如果不是接上地线就跳闸,那么人触到电器...
电笔测电表火线有
220v ,电器
上端火线有220
,接上电器
后
零线火线用电笔测
...
答:
是火线进线严重接触不良。
一插
用电器就跳闸
是位什么?
答:
你那个插座可能出问题了,零线地线粘在一起反倒不会
跳闸,零线
地线之间的电阻只有4欧,两者碰在一起,只会使你的漏保不具备漏电保护的作用。只有一种可能是,插座里面的火线与地线或者零线靠的太紧,将插头插入导致火线碰到零线或者碰到地线而跳闸 ...
家里电路老
跳闸,
原来是它出问题了!
答:
电路跳闸的原因1.热水器、空调等大型电器:对于功率较大的
电器,
在装修时一定要单独走线。否则后期使用中就非常容易跳闸。2.负载线路短路:如果是负载线路要是短路,在开机的瞬间或打开空开的瞬间
就跳闸,
也就是根本送不上电。3.空开问题:这个是额定的负载功率,而且是普通的C型断路器(看看那个跳闸的...
...但插
上用电器就
不管 用
电笔
量
火线
也有220伏电压
答:
插座有电压不能说明电器插上就管用,重要的是用电器要在电源的火线和零线间形成闭合的电流回路,它们之间任何一点开路都会
使用电器
不管用。认真检查一下,找出开路点并恢复。
天花有两条电线我那
电笔测
了没
电但是
两条电线一破到
就跳闸
答:
两条电线用
电笔测
如确实没电,但是两条电线相碰
就跳闸,
那个闸应该是带漏电保护的,这两条电线是一条零线一条地线或者是和漏电保护不在一条回路的两条
零线,
并且此时漏电保护回路有正在使用的电器。下图说明:(一)是零线和地线相碰引起漏电保护器跳闸,漏电保护器是要保证流经火线和零线的电流相等,也...
大家正在搜
电笔测试零线与火线都亮怎么解决
用电笔测零线火线都亮
电笔怎么区分零线火线
如何用电笔测火线零线
测电笔是用来辨别火线和零线
怎么区分火线零线和地线
数字电笔怎么确认火线零线
火线零线都有电怎么修
电笔怎么确认地线零线
相关问题
电笔测后火线220v,零线110v,如何解决这个问题?
火线、零线、地线都带电,用电笔都能测出电来,但是各种电器的使...
220v火线零线用电笔测量到都显示220v,是怎么回事
火线、零线测电笔都亮,使用正常,怎么回事?
测电笔测火线和零线都亮的原因
用电笔测火线零线都带电,灯还亮,家里一切电器都可以正常使用....
家用电器可以正常使用用电笔测量零线带电。
停电了,但没有跳闸,用电笔测火线和零线都带电是怎么回事,怎么...