通辽十万级无尘车间标准是什么?

如题所述

第1个回答  2019-05-09
十万级
无尘车间
的标准有哪些?
随着经济的发展,无尘车间逐渐得到普及,无尘车间是污染操控的基础,是污染活络零件批量出产的必要设备,现已被应用于电子、精密机械,冶金,化工等各行各业中。并且根据无尘车间的等级划分,目前应用广泛的主要就是十万级无尘车间,十万级无尘车间标准要求有:
一、
气流组织

1、十万级无尘车间主要采用的回风方式:1、单侧墙下部布置
回风口
;2、当采用走廊回风时,在走廊内均匀布置回风口或在走廊端部集中设置回风口。
2、十万级无尘车间主要采用的
送风方式
:1、局部
孔板
顶棚送风
;2、带
扩散板
高效空气过滤器
顶棚送风;3.上侧墙送风等三种送风方式。
二、十万级无尘车间工作环境规定
1、十万级无尘车间对温度、湿度无特殊要求时,以穿着
洁净工作服
不产生舒服感为宜,温度
一般控制
在冬季20~22℃;夏季
24~26℃;波动±2℃。辅助工作室、人员净化和
物料净化用室

气闸室
、走廊等的照度值宜为200~300Lx。
三、室内空气参数需求
1、
新风量
大。由于这类车间内,人员比较多,能够依据以下数值应取下列的最大值:非
单向流洁净室
总送风量的10-30%;补偿室内排风和坚持室内正压值所需的新鲜空气量;确保室内每人每小时的新鲜空气量≥40m3
/h。
2、温湿度需求:温度通常为24+2

,相对湿度为55+5%
3、送风量大。为了满意无尘车间内的
洁净度
及热湿平衡,需求较大的送风量,就300平方米的车间,吊顶高度为2.5米的,如果是万级,送风量就需求300×2.5×30=22500m3/h的送风量(
换气次数
,是≥25次/h);如果是十万级,送风量就需求300×2.5×20=15000m3/h的送风量(换气次数,是≥15次/h)。
通辽承接设计、施工百级净化、千级净化、
万级净化
、十万级净化、三十万级净化的无尘车间,推荐【
德信
净化】。