AC-DC开关电源—60W系列(接线柱标识字母和测试方法)

请问电源开关接线柱的标识的字母的含义, N(AC)=什么 L(AC)=什么 B=什么 G=什么 G=什么 V=什么 +V ADJ=什么, 另外本人使用其电源模块为交流电电流正常时可以给蓄电池充电,当交流电断掉后,蓄电池通过电源模块开始供电功能给其他设备供电,充电时交流电给其他设备供电。 但本人手中没有蓄电池,请问怎样测试断电开始蓄电池供电的功能? 请不吝赐教,高分悬赏!

AC-DC—60W系列
开关电源

接线柱
标识字母:
N(AC):接交流电的
零线
L(AC):接交流电的火线

B:接电池正
G1:接电池地
G2:接输出地

V:接输出正
+V
ADJ:调节电压时使用
AC-DC—60W系列开关电源的测试方法:
1.绝缘耐压测试
将一规定交流或直流高压施加在电器带电部分和非带电部分(一般为外壳)之间以检查电器的
绝缘材料
所能承受耐压能力的试验。
2.
接地电阻
测试
测试接地电阻的阻值(阻值的大小直接影响设备及人员的安全),从而确定
接地装置
是否符合规范。测试的电流,被测设备
额定电流
的1.5倍或者25A,二者取最大。
判定值<0.1Ω
3.
漏电流
测试
产品在工作状态下,测量在电源的任一级和连接的
金属箔
的易触及金属部件之间进
行。
测试电流:额定工作电压的1.06倍,判定值<3.5MA
4.环境测试
(1)常温带载测试
常温25℃,测试其输入、输出电压、电流、功率、效率、短路保护、
过流保护
工作2H
判定:稳压精度±0.1V,效率>85%,短路保护、过流保护能正常自动恢复
(2)高温测试
高温60℃,测试输出电压、电流、功率、效率、
功率因数
、短路保护、过流保护
高温负载90%,工作2H
判定:负载90%,能正常工作,稳压精度±0.1V,效率>85%
(3)高温高湿储存测试(80℃)
通常为温度80±2℃,
湿度90-95%,试验时间24Hrs(非操作条件),试验结束后在空气中放置至少4Hrs,再确认待测品外观,、结构、电气性能是否有异常,全载并做好记录
(4)高温启动测试
高温80℃储存12H后,能正常启动
(5)低温测试
低温-30℃,全载工作2H
测试输出电压、电流、功率、效率、功率因数、短路保护、过流保护
判定:稳压精度±0.1V,效率>85%,短路保护、过流保护能正常自动恢复
(6)低温储存测试-40℃
通常为温度
-30℃,
试验时间24Hrs(非操作条件),储存24H,放置常温下至少4H,再确认待测品外观,、结构、电气性能是否有异常,全载测试,测试方法与常温测试相同,并记录
(7)低温启动测试-40℃
低温-40℃储存12H后,能正常启动
(8)
温度循环
测试
常温25℃

30分钟

高温60℃
30分钟

低温-30℃
30分钟

5次循环,高低温转换时间为
<
2min
,每步骤记录输出电压、电流、功率
5.通断电实验

常温下,90%负载,5分钟通、断点一次,通、断间隔5S。循环20次

判定:电气性能,常温下工作正常
6.
跌落测试

将包装完好的电源按规定高度60CM跌落于坚硬、平整的水平面上,评定包装件承受垂直冲击的能力和包装对内装物保护能力的试验,每一面跌落一次,试验完成后,测试电气性能,然后按常温测试方法测试,并记录。
7.
振动试验

按X、Y、Z轴进行,正弦振动1H,测试电气性能、工作是否正常
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-07-02
N(AC)=接零线
L(AC)=接火线
ps:开关电源没有那么严格,就算零火反了也能用
B=接电池正
G=接电池地
G=接输出地
PS:这两个地是连在一起的
V=接输出正
+V
ADJ=这个调节电压用的,悬空即可,如果想调的话还要看具体的说明书。
如果没有电池的话有直流电源也可以,如果都没有是没办法测试那个功能的,