请问我的锅炉的水封管可以改用现在的安全阀么,回答有答谢,微信

如题所述

安装水封管的锅炉,一般都是汽水两用锅炉,锅炉压力都不高(0.04MPa),改安全阀很难满足安全要求。
关键要看你锅炉的设计压力是多少,来决定。追答

还有问题继续问

追问

我咨询了现在的锅炉厂家,他现在的锅炉压力也是0.04,但是现在已经全部用安全阀了,都不用水封管了

追答

用安全阀也只能用静重式安全阀,压力不能超过0.04,

追问

我现在的锅炉用了几年了,以前一直好好的,最近一段时间老是频繁喷水,使用情况都是一样的,不知道为什么,如果没有办法,我就要换锅炉了

追答

是你锅炉内结垢了,锅炉超压才喷水。

追问

结垢了也会超压的吗?那要怎么办

追答

水封管是灵敏的,只要你超压就喷水,水封管是四米吧。

追问

水封管大概是4米左右

追答

肯定是四米,不会超过的。
就这样用吧,喷水了减弱燃烧就行了。

追问

有没有什么方法,这样老是喷水也不是办法啊

追答

唯一的办法是你不让锅炉超压。

追问

关键是我不知道为什么会超压

追答

锅炉燃料的好,用汽量少,就超压了。

追问

常常会超温,超过109度,是怎么回事呢

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考