三相电能表的效验原理及接线盒接线方法?

今天和同事拿着《三相电能表现场效验仪》去效验变压器外壳上的电能表了!看见他从接线盒接线和效验仪设定看的我迷迷糊糊的!谁和我讲一下它的原理!就是说它的接线怎么接!效验仪怎么设定,怎么去看明白它的一些数值!补充一下:电能表有三相四线的还有三相三线的!还有就是为什么有的接线盒接的是黄相三根红相三根绿相一根而有的分别都是三根!高手回答!请说的简单易懂点!我电工知识不是很强!

电能表接线盒工作原理:电能表接线盒WFJ6/DFY1-三相四线,是从老胶木产品更新换代的新产品;绝缘材料采用进口的高分子聚碳酸脂加工而成,具有良好的电气性能和机械性能,(解决了老胶木产品脆,易碎,安装时间长吸水后起霉斑等缺点)。金属件采用铜合金,引进进口自动化设备加工制成,金属表面还镀镍加以保护,具有安全可靠美观大气的优点,可接4MM线,电流20A, 电压为660V,可在-40℃至+60℃范围内正常工作,其电压回路采用一进三出,各相电压.电流具有相序表识,即方便接线,又避免了因相序接错而造成的计量错误,接线盒的透明盖用两只可封印的螺丝加以固定,解决了防窃电工作。在二次回路中,作为带负何情况下安全调换或现场检验电度表,电气仪表,继电保护屏等电气设备的接线,确保了工作人员的人身安全,提高了现场的工作效率。
接线盒接线方法:
电能表接线柱1、4、7接电流互感器S1;
电能表接线柱3、6、9接电流互感器S2;
电能表接线柱2、5、8接三相火线;
电能表接线柱10、11接零线;
电能互感器S2再接地线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-12
在工艺要求不是很高的情况下用什么样颜色的线子不重要,你说的这个情况也只是去别处了相序的颜色,电流线和电压线不用别的颜色去标注了因为内行人一眼就能看出来。
他在接线盒那里接的只是电流和电压,因为电表的电压和电流都是从接线盒取得,接线盒有内接电流的端口所以他从那里接线,但是校表的话一定要接电表的校表端口,这才是校表的核心。
三相三线和三相四线表的接线法不是一样,不同厂家的现场校验仪的接线也不一样,我用的是保定的一个厂家的,三相思想时按对应颜色接电压,三相三线时零线不接而是把B相接到零线的插口上。
它设置的东西决定了校验的成功与否,这些参数包括,电表类型(三相三线OR三相四线)、采样形式(光点头OR脉冲)、校验圈数(这个自己设定,一般不超过5圈)、电能表常数(不同厂家不同型号的电表常数不同),电流采样形式(内接OR钳表),非常好学的,他只要教你两遍你自己都会了。没什么学问。
不会的再找我。本回答被提问者采纳
相似回答