松下空调h00什么故障

如题所述

故障诊断方法】 1、发生故障保护时,定时灯闪烁(橙色); 2、用变频机遥控器进行故障诊断; 3、用细棒按住“诊断”键5秒,遥控器上显示故障代码; 4、按遥控器上温度“上升”和“下降”,切换故障代码;当空调检测的代码与遥控器显示的代码一致时,内机蜂鸣器会“哔哔......”地连续响。 【H00】无异常 【H11】室内外通讯异常》 空调启动一分钟内信号检测错误(1、室内P板15秒连续查不到室外机的信号,或检查到错误信号;2、继电器断开,空调停止工作,定时灯闪烁。) 故障原因:1、室内外机接线错误;2、连接线错误或断线;3、室内外P板故障。 【H14】内机环温异常》 连续5秒检测到错误信号(1、开机5秒检测到室内温度<-50℃;2、空调运行20分钟后,风扇运转中,持续2分钟检测到>149℃。) 故障原因:1、室内吸入温感器短路或断路;2、室内P板CN-TH端子异常或接线错误。 【H15】压缩机温感异常》 连续5秒检测到错误信号(压缩机启动5分钟后,检测温度<-16℃,或>200℃。) 故障原因:1、压缩机温感短路或断路;2、室内P板CN-TH端子异常或接线错误。 【H16】外机电流检测器(CT)异常》 连续3次检测到A/D电流及频率(运转电流持续20秒<2A)。 故障原因:1、确认制冷系统,冷媒泄漏;2、外机P板异常(CT断线);3、压缩机空载(排气压力与回气压力差异过小)。 【H19】内机风扇电机锁死》 连续7次检测电流故障信号(每次间格25秒检测,风扇转速 RPM); 故障原因:1、内机P板CN-TH端子异常,或风扇接线错误;2、风扇电机故障;3、内机P板异常。 【H23】内机管温异常》 A/D连续检测5秒(室内检测温度<-50℃,或>149℃); 故障原因:1、内机管温传感器短路或断路;2、内机P板CN-TH端子异常或接线错误。