入户电源线用液压接头接好后可以暗装到墙内不?

如题所述

导线暗埋要求必须套管,同时不能有接头,有接头须采用过线盒。

2
墙里面电线接头
你先要查查,这个不用的电线有两头,一头接头用胶布包好后,贴磁转直接贴进去了,但是这根电线的另一头是怎么处理的?是接头用胶布包好还是没有接头用胶布包好?是不是也贴磁转直接贴进去了?或者还是接在电源上的? 如果另一头接在电源上的,这根导线就是带电的,万一以后,瓷砖掉了,这一头(接头用胶布包好后的)头露出来了,以为没有电的,误碰了就麻烦了。

3
家装电线接头单PVC胶布包的最多完全可以达标没必要包多种胶布
不管用什么胶布,只要包好,都能够达到绝缘的效果,但如果在浴室内,用PVC的绝缘效果更好。现在流行的使用连接器连接,胶布有点落伍了,你提到的电线打火时候怕烧着,现在有更好更安全的辐照交联电线,载流量更大更安全。仅供参考。

4
★家装暗埋的电线接头怎么处理
首先你要使用正确的电线接头方法,然后再用双层胶布包好,否则容易发生火灾。正确的接头方法见下图: 通常的电线接头都是这样的接法,才能保证电线接头不发生打火、短路,与接触不良的现象这是施工规范,是每个电工的应该的做到的。 第二种做法也是施工规范上规定。分支线路就是这种接法,主线路不能截断,附电线围绕主线缠绕6--8圈。 电线应该用防火胶布缠在里面,它的作用就是防止电打火烧坏东西,这是在吊顶内很重要,特别是现在很多吊顶材料用了木方做龙骨,更需要这样做。

5
单芯电线和多芯电线接头怎么处理
以铜芯线为例: 一根线缆内只有一根芯线,如BV-1x1.5,BVR-1x6,叫单芯线 一根线缆内有多根芯线,如YJV-3x4,RVV-3x6称多芯线. 每芯线由一根铜线组成称单股线如BV-1x6及以下. 每芯线由多根铜线组成称多股线,如BVR-1x2.5,VV-4x95+1x50. 单股线可直接压接:如插孔压接,螺栓压板压接. 多股线:小径如2.5方等可掏锡后压接,或用开口端子再挂锡. 一般16方以上多股线均用液压钳压接专用端子. 小的端子如2.5方等可直接压接到电器接线桩, 较小的端子如10方等需用绝缘胶带包好后压接到电器接线桩,称干包. 大的端子如16方以上,需用热缩手套包好后压接到电器接线桩

6
电线接头 起火
铜心线要与铜心线琏接,铝心线与铝心线琏接,铜与铝琏接时间长了容易氧化,就会增加电阻,就会发热,太热的话就容易起火了。如果没有条件用同一种材料,那就应该用专用接线板或铜鼻子,用螺丝或压线钳固定的很牢固才行。

7
电线接头处热的问题
一:接头是否松动. 二:导线材质是否一样,如果是主线接头要用一样的或铜铝线鼻. 三:线径是否过小,满足不了使用要求. 四:接头是否处于湿度过大的环境.如果是,接头处先用电工防水胶布包,在用电工布胶布包以防短路.

8
电线接头的处理方法
以铜芯线为例: 一根线缆内只有一根芯线,如BV-1x1.5,BVR-1x6,叫单芯线 一根线缆内有多根芯线,如YJV-3x4,RVV-3x6称多芯线. 每芯线由一根铜线组成称单股线如BV-1x6及以下. 每芯线由多根铜线组成称多股线,如BVR-1x2.5,VV-4x95+1x50. 单股线可直接压接:如插孔压接,螺栓压板压接. 多股线:小径如2.5方等可掏锡后压接,或用开口端子再挂锡. 一般16方以上多股线均用液压钳压接专用端子. 小的端子如2.5方等可直接压接到电器接线桩, 较小的端子如10方等需用绝缘胶带包好后压接到电器接线桩,称干包. 大的端子如16方以上,需用热缩手套包好后压接到电器接线桩

9
电线接头怎么焊锡
1、将电线剥皮,清除通线上的氧化物(不能用酸性溶液清洗),用烙铁沾上带有松香的焊丝涂满线头;(此法主要用在单股导线和线径小的线)也可用普通焊锡,加焊锡前涂上松香或松香溶液(将松香溶化在酒精里);
2、利用焊锡锅(铁制小锅,里面加满焊锡,可以用电炉或其他方法加热熔化焊锡),将电线剥皮,清除通线上的氧化物(不能用酸性溶液清洗),将导线加热后沾一些松香(或松香溶液),放入焊锡锅沾均匀即可;
注意:不能使用焊锡膏或酸性溶液。

10
室内电线接头的安全
暗管里是绝对不能有接线头的,压线帽固然安全,但规格、型号一定要匹配,在压线之前线头最好蘸锡,如果是铜软线,那压线之前线头一定要蘸锡; 线头在开关或插座里接是不安全的,因线头较多,所以存在安全隐患;线头应在分线盒里接,这样即便于检查又安全。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-11-13
电线安装是家装较为重要的一个环节,现在都提倡用电安全,所以在电线安装时,要按照相关施工规范进行操作,否则会存在安全隐患,那电线不套管直接埋墙里可以吗?

一、电线不套管直接埋墙里可以吗?

1、电线不套管直接埋在墙里是不可以的,这样会存在安全隐患,也会影响后期维修的便利性。从用电安全的角度来说,电线埋墙是一种暗装的方式,墙面还需要进行装饰,要是电线没有套管,在墙面进行装修时,很容易将电线外层的绝缘层破坏掉,那么便容易发生漏电等的情况,要是墙面出现了漏水情况,那么将加重电线的漏电危险性,居住在这样的房屋,存在安全隐患。

2、从后期维修的角度来说,电线没有套管直接埋墙,那么电线相当于是直接在墙里固定死了,一旦电线有什么问题,想要更换电线,很难将埋墙的线给抽出来。对比套了线管的电线来说,其后期维修便利性较差。

3、所以综合来说,电线安装时,一定要记得套线管,但是在套线管时,不宜将接头和扭结留在线管内,并且线管内的线也不要超过8根,最好是保留40%的线管空间,给电线一个散热和维修的空间。

二、家装电线安装禁忌有哪些?

1、忌水电同槽

家装电线安装时,电线线管不宜与水路线管在同一个线槽内,建议至少间距10cm。若是水电同槽,当电线漏电时,水会导电,容易使居住者发生漏电事故,会存在安全隐患。

2、忌强弱电同槽

在电线安装时,强弱电不可同槽,其直线距离建议保持在30cm以上。若是强弱电同槽,强电的电磁感应会对弱电产生影响,一定强电漏电,就会导致设备事故或触电事故等。

3、忌错乱接线

当电线有接头时,是需要用接线盒进行固定的,不得随便处理电线接头。并且在电线与开关插座连接时,要分清楚各个电线的类型,要合理进行接线,不宜接错。

4、忌使用偏小规格的电线

家装电线要根据电器的使用功率等因素进行调整,宁愿电线的规格偏大一点,也不宜用偏小规格的线,否则易短路、跳闸。对于一些大功率的电器,要单独走线。
第2个回答  2020-11-13
电线直接埋在水泥墙 电线直接埋在墙里行不行
家里的房子在装修,结果发现开发商竟将电线直接埋在墙里,未用。 电线老化,容易出安全事故。这不符合施工标准,你可以要求开发商重做,容易出安全事故。 入户以后的线,基本都是不套管的
装修的时候需要重新更换
如果你说的是主线没有套管,那肯定是偷工减料了
他没套管是为了节省成本。 查看一:防水工程 对于隐蔽性的防水工程,最主要的是施工要做到细致入微。首先,装修前,施工人员要做24小时闭水试验,在确定没有渗漏现象后,再清理地面杂物,铲掉松动部分,然后用水泥沙浆把坑洼不平的地方抹平,再对整个大面进行平整。闭水试验也可起到分清、确定防水工程责任的作用,有渗漏现象责任在开发商;无渗漏现象装修后再有渗漏,责任在装修公司。 如做卫生间防水, 时水会溅到邻近的墙上,如没有防水层的保护,隔壁墙和对顶角墙易潮湿发生霉变,所以一定要在铺墙面瓷砖之前,做好墙面防水,一般情况下墙面要做30厘米高的防水处理,但是非承重的轻体墙,就要将整面墙做防水,至少也要做到1.8米高。特别要注意边角,严格防止其发生滴漏,实际上大多数防水层漏水都是边角部位,所以只要把这些地方做好了,出现渗漏的可能性就会减少。 查看二:墙面与龙骨 假如墙面与龙骨违反了操作规程也轻易发现不了。比如因顶棚整体或局部塌落,吊顶就变成了“掉顶”。 查看三:吊顶 吊顶与楼板以及龙骨与饰面板结合不好,或承重过大,易造成“掉顶”。 ...点击加载更多...
电线可以直接安装在墙里吗?不用安线管可以吗?安装线线管麻烦,是。。设置在混凝土墙内的电线必须有护套管,电线直接埋在混凝土墙内,浇筑混凝土容易造成电线绝缘或芯线损坏,产生短路及导电,且无法维修、更换,另方便穿线和日后维修更换。安装线管既是给电线走向预定的通道,浇筑混凝土容易造成电线绝缘或芯线损坏设置在混凝土墙内的电线必须有护套管,又具阻燃防火功能,产生短路及导电,电线直接埋在混凝土墙内。 符合规范,而且要保护套!无法维修!
永久线路不但要绝缘,而且漏电、无法更换,原因就是很不安全。
电线埋在墙壁的水泥里,以后电线外层的绝缘层会老化发生短路或者家。。任何事情不是绝对的。正规的电工安装时是穿管敷设,一般的PVC塑料线管都是绝缘材料,所以不会出现你所说的情况。除非墙体严重变形开裂,拉断电线。 你说的情况不是不可以发生。
家装布电线,应该使用PVC穿管埋墙安装。这样就不容易出现意外事故。
家用的墙埋盒里的电线如何将电线从水泥中清除出来。用小凿子把水泥轻轻凿开就行了,常见问题。。 用东西慢慢敲,没有办法 拿个小錾子慢慢敲,没有别的办法。
房屋装修时电线直接被埋在水泥砂浆里是否会烂掉。一般不会,但是不能这么做。一旦发生漏电跳闸,无法检修。发生过载等,电线可能发热,表皮融化,绝缘失效等情况,无法更换,需要破坏墙壁。所以,应该埋设电线管。一般是没事的。塑料怎吗会烂呢。
奥普浴霸的电线直接埋在了水泥墙上,行吗?电线未加PVC管,直接埋在了墙上,电线为津成牌,2.5mm. 线路。 按照施工规范应该要套PVC管或者其他线管的。
但考虑到你的线已经埋好了并贴好了瓷砖
1:线路只有1.2m
2:线路中间无接头
3:加缠绕了两层绝缘胶带!
考虑到线路很短,在没有接头的情况下还有两层绝缘胶带的保护!这点做得非常好。
所以说绝对没问题~!
您可以高枕无忧,彻底放心地洗热水澡了!
我看危险,浴霸的瓦数高的很,一个发热炮就在300瓦左右,4个怎么着也得上千瓦以上。
电线的牌子是好牌子,就是2.5平方的线,不知是铝线还是铜线,其实不管是铝线还是铜线,我觉得用4个平方的最好,安全。
我家就是用的4平方铜线,还加保险管。
你的情况已经是‘木已成舟’,补救方法只有,用浴霸总瓦数低点,而且开的时间短点,要不然,线容易发热,时间长了,危险呀!!!
三思!
加PVC管应该问题就不大了!
在墙的表面想想办法做个防水也会解决一定问题了!!
如果你家有漏电保护装置应该没大问题
还有注意你家有没有"等电位"装置
这一般起到保护作用
不行,如果墙体潮湿会损线,加上墙体水泥,防水都具有腐蚀性,所以使用的电线年限会越来越少。还不如套管用明线呢,不过已经埋了,说什么都没有意义了 没有问题,我家全部都是没有家PVC管子,都是直接埋在墙里,都有十年了从没出过问题。
家里装修了,电线可以直接埋进墙里用水泥粉上吗。可以最埋墙管等以后维修方便。 可以最埋墙管等以后维修方便 一般是可以的 最好再上一遍漆
希望可以帮到你
在水泥墙打槽,但是封的时候不用水泥。刮大白的就会给弄好的。 要么走明线要么用穿线官 最好用管线 最好用线管。
奥普浴霸的电线直接埋在了水泥墙上行的吗。照施工规范应该要套PVC管或者其他线管的,彻底放心地洗热水澡了。
所以说绝对没问题~,在没有接头的情况下还有两层绝缘胶带的保护.2m
2:线路中间无接头
3。
但考虑到你的线已经埋好了并贴好了瓷砖
1!
考虑到线路很短:加缠绕了两层绝缘胶带!这点做得非常好!
您可以高枕无忧:线路只有1。
电线+护线套直接埋在水泥里。直接将两根电线用那种白色的护线套 套进去,,,有些地方增加了灯.家里的装修,,.。 使用没有问题。但是不规范,以后线路有问题无法更换。。 要这样做,只顾眼前方便,惹来日后麻烦。切记 可以,但护套线线径不大,不要超过200瓦。 你好
没问题 但是线中间不要有接头。
电线直接埋在墙壁内用水泥封住,会出安全事故吗?电线直接埋在墙壁内用水泥封住,会出安全事故,主要是时间长了,因为水泥湿度问题,会出现很多不可预料的事。
水泥:粉状水硬性无机胶凝材料。加水搅拌后成浆体,能在空气中硬化或者在水中更好的硬化,并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起。cement一词由拉丁文caementum发展而来,是碎石及片石的意思。早期石灰与火山灰的混合物与现代的石灰火山灰水泥很相似,用它胶结碎石制成的混凝土,硬化后不但强度较高...点击加载更多...最好用防火塑料管套住电线!
这样更换的时候也比较方便!
电的问题还是要谨慎一些的好
如果身边有认识的电工朋友就比较好
他们通常都会有既省钱又稳妥的布线方案
但是不要轻易听信半调子的建议
如果不确定方案的可行性还是找些专家问问比较放心
肯定有问题的,上次看央视的一档节目时就看到了.有一种波纹管专门用来在墙壁里埋电线的,直接把电线插进去就可以了. 早晚会出问题,在墙壁里走钱必须穿管,特别是水泥,否则墙壁干后里面的线容易变形或断开,出现短路或漏电现像,要注意啊 有可能出现安全事故,建议你使用PVC管,这样线路就不容易损坏,也不容易漏电,更换的时候也方便。 不会有安全问题,会出现的问题有
使用时间长了容易短路,然后就是跳闸、接着是没电、找人来查找不到毛病、然后重新把电线都刨出来、破坏现有的装修、然后重新穿管、再重新装修。
安全问题没有,不过如果是我的工人敢这样做,他的人身安全就该有问题了,呵呵呵。
第3个回答  2020-11-13
做好绝缘处理后是可以的。