家里电器4000W,保险丝老是断

我家里的电器常用功率最大是4000W左右,保险丝老是断,该怎么半?如果需要更换保险丝的话,需要更换多粗的(多少A)保险丝????

4000w,意味着最大电流18.2A, 所以保险丝应超过此电流数;另外为了安全起见,同时应查看电表最大电流是否可以承受20a,一般5(20)A单相电表是可以的。老楼要注意原有墙内线路的粗细,注意用电安全。
20A断路器是1.3倍率1分钟断开。也就是26A持续1分钟以上时断开。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-06-08
40000/220=18.18(A)
25(A)就行
第2个回答  2010-06-12
保险丝断,说明你电器的负载已经超过了原来保险丝设置的值,如要换保险丝,必须检查下电源线路是否可承受这么高的负载,可以的话再挑选符合4000W功率的保险丝。建议用20A的
第3个回答  2010-06-08
应当选用20A的保险丝,或改用20A的断路器