法安通😂
想请教一下,怎么看机器有没有编程
追答没用过那主机
一般的在面板找联动编程按钮,有的也可能在系统设置里面,你那主机我从没用过,也不清楚
追问嗯呢,有,这个是消控员来弄还是给厂家打电话
追答如果你有说明书,可以看一下,当学习了
追问就是,现在手动打开也没风,前两天来检查就说开启送风口之后风机未启动
可能就是没编程的事,所以打不开,是么老师😂
追答我不是什么老师,做现场消防调试的
追问您看一下,估计就是没编程的事吧? 编程好了就能开启了吧
追答机子现在报的是烟感故障,发一个联动编程的
追问那个故障不用管,主要是这个送风口的事😂
一会我拿说明书看一下,看看自己能不能编,我就怕不是编程的事。
您现在看是没编程的状态吧?
追答面板看不清
追问求指教老师😂,不确定是不是变成问题
编程
追答送风机你定义总线盘了没有?启动一下风机,确认风口有无风,
追问我手动启,左右掰都没风
追答手动启动风机先,再看风口
追问就是我掰这个把手,下面百叶没有风
这个把手不就是手动启动的么
上面是手动启动装置,下面是风口不是么😂
要不老师咱俩加个vx?给您点小心意,以后有事还得麻烦请教您
追答是的,你先手动启动送风机,再来看有风没,
追问您是让我在机器上面启动还是直接现场启动
机器上面没有能启动这个送风口的地方,现场手动启动并没有风
所以我怀疑机器根本就没这个编程,因为我也是刚来到这个地方😂
追答现场手启风机,确认风口有风没
追问没有
底下的百叶不就是风口么
确定没有风,怎么掰都没有
而且我刚问了一下,机器说明书也没有😂
追答楼顶的送风机你启动了吗?
追问我们这就四层,每一层的楼梯间都有一个送风口
我在想就算机器没联动,没编程,现场手动也应该能启动啊,为啥现场手动也启不了😂
这是楼顶的
哦哦,我懂了,楼顶有个加压送风机对吧
但是我没找到在哪😂
如果这个加压送风机不启动的话送风口是不出风的对吧
追答是的,你先找到风机
追问一般是在顶层还是在楼顶呢?
😂
老师您看一下
是这个开关么
追答这个是主电源,还有一个风机控制箱,启动风机要在风机控制箱上启动
工程是你做的吗?控制箱要接模块才能联动的
追问那我现在是要找到这个风机控制箱对吧
那您能看出咱们这个正压送风口链没链接模块呢?
左边这个白色的正方形就是模块吧
追答送风口有模块
追问有模块就等于机器有联动对吧老师
那我是不是可以直接在机器上启动送风口?
但是如果加压送风机没启动的话,不论是现场手动还是在机器上启动都是没有风的对吧
追答是的,风机启动后才有风
追问那也就是说机器现在和送风口是联动状态对吧。
只是风机没启动
风机启动了,送风口自然可以出风了,对吧老师
追答风机也要和主机联动的
追问好的,我找一下回头,谢谢老师
老师,请教一下末端试水的压力多少算是正常范围内
追答一般4兆帕
楼层高,压力低。楼层低,压力高。要看系统设计多少的
一般0.4MPα,大约4公斤
追问谢谢老师😂
老师我请教一下,楼顶这个加压送风机长什么样子啊?一直没找到
追答一般装在排烟口,垂直向上至楼顶,风机在楼顶
追问排烟口?
排烟口里面么?
一般是棚顶上还是墙壁里啊
追答排风口,一般在楼顶
电机一般在楼顶
追问也就是说,这个风机在排风口里。
排风口在楼顶
对吧
追答不是,送风口在电梯前室或楼梯间,加压风机一般在楼顶
追问好的谢谢老师
老师,消防广播启动之后机器没反馈什么情况
现在消防广播没有外放
外面喇叭听不到有声音
录放盘没有SD卡
追答启动广播模块
面板拍照片发过来我看下
追问在哪启动啊老师😂
追答发张图
追问机器上面么?
追答是的,总线盘的图,就是有很多按键的那个盘,要看的到字
追问显示屏左下边,有写字的纸条,照清楚
追问就这四个条有字
第一个他写的啥我都没认出来
追答第一,二是应急广播
追问按下?
追答是的
追问俩都按?
还是按一个就行了
追答一个都行
追问谢谢老师
可算整明白了
不客气
追问卧槽,今早领导给我发火,让我试,我还以为不好使
追答😆
追问试完了复位就行了吧
这个设备连手动自动都没有
联动的也只有这四个,如果出现问题,直接挨个摁一遍就行了对吧。
老师
咱俩留个
微吧