第1个回答 2019-08-02
实例我没有,我用300做过模拟量,给你说说吧。200的模拟量,是0-32000对应一个电流范围,你做一个线性换算,把电流值用一个0-32000之间的数对应好,然后,把这个0-32000之间的数写到地址上去,就可以输出一个相应的电流值了。阀门的开合量也一样,阀门一定也是有一个电流或者电压范围来控制的,做好线性换算就行了。希望这些对你有帮助,我从学校出来的时候也只会数字量,不会模拟量,一边做一边学来的,所以我觉得我的表述还是比较适合我们菜鸟看得懂得吧。
相似回答
关于初学
s7-200
的
菜鸟
问题
答:
您可以组建一个小的
实例
系统演示模拟量编程。这个实例的的CPU是CPU222,仅带
一个模拟量
扩展模块EM235,该模块的第一个通道连接一块带4—20mA变送
输出的
温度显示仪表,该仪表的量程设置为0—100度,即0度时输出4mA,100度时输出20mA。温度显示仪表的铂电阻输入端接入一个220欧姆可调电位器,简单编程如...
菜鸟
求助,请各位大侠帮忙。
s7-200
怎么实现
模拟量输入
,数字
量输出
??
答:
首先
S7-200
的
模拟量
模块是EM231的话,比如用第一通道 PLC里面的接受地址就是AIW0 4到20毫安的电流信号进入PLC后,AIW0里面的数据为6400到32000 ,此时,6400就对应0转,32000就对应3000转。两点
求一个
函数会吧。我晕死 图看不清 算法是 {(3000-0)*(AIW-6400)}/25600 精确点的话把A...
高手求救!!!
s7-200程序
编写问题
答:
MW0是一个字,包含MB0与MB1 两个字节MB0是由M0.0--M0.7 8个位组成。所以当你用了M0.1参与逻辑控制时,再用MW0来读取
模拟量
,就会有冲突,编程是不合理的。这种情况下你可以把进来的模拟量读到其它字节数据去,如 MW20 或vw20 等等。在子
程序
中用了M0.1 或者MW1后,在其它程序下可以...
VB串口通信中怎样读取两路
模拟量输入
答:
有通讯协议。比如发送读取指令 chr(5)&“***”PLC站号,PLC名,字节读取,延时,需要地址号,数量。。。等等 然后PLC会回复 比如你需要3个
模拟量
,你分3次分别读取就可以了 不过自己没试过,只是看过:(,你要去查
S7200
的通讯协议 我QQ号93344575,可以一起交流下,我也在学习 ...
在下西门子plc小
菜鸟一个
,想问一下如何根据分配的I/O地址在plc
程序
中找 ...
答:
模拟量输出
一般采用FC106,查找FC106,再在软件里选中FC106按F1帮助。再结合在组态硬件中该输出模块的属性里查看通道地址,在
程序
中交叉参考里查看楼上说的PQWxxx也可以。
...接线方式?
模拟量的输入
还有
输出的
梯形图编程
实例
?
答:
两线制是指;电源24V正接到仪表的正端,然后由负端的信号进入模块的正端,模块负端出来的线接到COM端也就是24V负端!从而采集信号。四线制仪表是仪表需要独立的供电电源,如24V直流和220V交流。给仪表供电。然后由仪表的信号输出端输出信号直接接入模块的信号输入端子即可。
模拟量输入
是采集外部模拟信号...
如何使用
s7-200
cpu224 自带
模拟量
采集,上面有六个接口,M,I V,M...
答:
cpu224本体没有
模拟量的输入
和输出,cpu224XP本体有一路输出(电压和电流同步M,I V)两路输入(M A+,B+,都是0~10V,不能直接接电流信号,电流信号可以在输入端子处并联一个250欧姆的电阻,把0~20mA电流信号转换为0~5V的电压信号),在
程序
中使用AIW0对应A+和M,AIW2对应B+和M,AQW0对应I,M...
...
一个
三线制的传感器(
输出
4~20mA)怎样接到
s7-200
cpu224xp
答:
模拟量
模块。。。产品描述:COLM12自由配置数据采集模块(专利号:201120002724.1):支持标准modbus rtu协议,通过RS232、RS485接口输出,可以和PC机、PLC、触摸屏等构成各类数据采集系统。所有
输入输出
通道、通讯端口采用光电隔离。直接得到AI测量值,而不是停留在AD转换结果,含自动优化数字滤波。采用数字校...