请问漏电开关一般在什么情况下会发生爆炸

我厂里一台烤箱220V 12KW ,装有一个100安漏电开关.昨天不知道原因跳闸.然后就打不上去,于是我把烤箱断电还是打不上..又试了几次,最后打上了.但是几秒后漏电开关爆炸..是里面闪火,很大声音的.,.象短路一样..我很奇怪.在用电器断电的情况下/它怎么会爆炸...然后我今天换了新的漏开,一样的情况又爆炸了.....请教大家...(注:此漏开仅接了这个烤箱,没有其他任何用电器,.而且连续两次了..

你那可能是烤箱内短路,把漏电开关里面的电子元件击穿引起的爆炸起火,建议检查烤箱
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-06-11
肯定是火线从漏电开关到电器之间这一段,有漏电.

你所说的电烤箱断电,是怎么断的?是拔下插头?还是有个开关?总之从这一点到漏电开关之间,仔细检查,或是重放一段线试试.
第2个回答  2010-06-11
漏电开关爆炸,估计过电流了,着重检查开关后到烤箱以及烤箱中的线路,建议加装空开。