88问答网
所有问题
请问60平方的机房用多大功率的精密空调,价位一般在多少?(不要搞推销哟)
如题。
举报该问题
推荐答案 2010-06-15
精确点的要知道你机房里面发热设备的功率是多少?(服务器、交换机等)然后再每㎡*150w,加在一起就是需要的制冷功率了!
150w*60+(设备的发热功率)=总制冷量
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MVBa1cSS1.html
其他回答
第1个回答 2010-06-16
要比较准备的数据,就先要算发热量,再兑换成制冷量。
可以去中国机房空调网找找资料。
相似回答
机房精密空调
选
多大功率的
答:
我们一般讲精密空调的功率用匹来表示,
1匹制冷量应为2000大卡×1.162=2324W
,常见的精密空调有1匹、1.5匹、2匹、2.5匹、3匹、5匹、10匹等多种。二、机房精密空调选多大功率的精密空调功率的选择主要看机房需要的制冷量大小,一般可以通过计算得到,有下面两种计算方法:1、各系统累加法(1)设备热...
机房5个机柜,两台装满服务器3台装满交换机,面积
60平方,需要机房
...
答:
从一次性购买成本上看,如果使用舒适性空调,达到相同制冷量精密空调的价格是舒适性空调的2倍左右,但考虑使用寿命——精密空调的使用寿命空调是舒适性空调的2-4倍,也就是说,在10年时间里,我们可以只应用1批
精密空调,
而不是应用2批甚至3批舒适性空调。从运行成本上看,在发挥同样制冷效果的前提下...
机房
专用
精密空调
价格
是多少
答:
精密空调都是目前市场上极为热门的产品,它们的性能和功能都非常出色,而且在市场中具有非常高的知名度和消费者认可度。作为大型电器,好一点
的精密空调
机大多都需要 20 万人民币以上。最直接的办法就是咨询厂家,欢迎前来迪曼德咨询。
我们
的机房
是100
平方,要选用
美的机房
空调,
大概预算
多少?
什么
功率
段的...
答:
美的
机房空调?
美的有
精密空调?精密空调要
做到恒温、恒湿。
用精密空调
的话,100平的面积
,机房
内放置的设备密度不是太大的话得35KW左右制冷量,2台18KW的 得个10来万吧。
机房
专用
空调
参数有哪些
答:
一般机房空调
显热比越大降温效果越明显,工作效率越高,专用机房空调的显热比要能达到95%以上。4、能效比即机房空调单位功率制冷量或制热量与运行
功率的
比值,能效比越高
,空调
器能耗越小,性能比越高。以上是一些比较重要
的机房空调
参数,还有一些基本参数如尺寸规格、噪音大小、温湿度调节范围、使用寿命...
23
平方
及34方
的机房用多大的精密空调
答:
选择400大卡/平方米 100*400/860=46.5KW 就是说最基本需要50KW
的空调
在机房中一般还需要1+1原则 那么100平方米机房配两台50KW空调 就是说平时两台都正常工作在其中一台发生故障时另一台也能满足机房要求 你这种小
平米的机房,在
设备不是太多的情况下选择艾默生力博特7.5KW的就可以了....
机房精密空调
电
功率一般是多少
答:
我觉得问题不是这么简单的,普通的UPS是不能给
空调
供电的。你计算进去也没有实际意义。你要注意一点:UPS一般都说多少VA不是W。压缩机可能只有1KW,但是却可能需要10KVA的UPS才能带动。普通的UPS对感性负载支持很差。超大规模
的机房需要
使用发电机组来带动大型空调机组,或者使用机械UPS(就是个飞轮)。说...
机房
UPS配置和
精密空调
配置
答:
2、负载的类型 3、容量使用率 4、环境条件 5、UPS的类型及实际负载能力 6、潜在扩容需求 二、配置
机房精密空调
的主要依据有:1、
机房的
总发热量(建筑结构热量+设备总热量)2、机房面积 3、机房自身结构 4、当地气候条件 详细要求请参阅:GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》三、一般配置方法:...
大家正在搜
相关问题
精密空调100平方需要多少千瓦
250平米左右的机房需要多大的精密空调
60平米的机房长13米宽5米想安装精密空调艾默生世图兹 依米...
机房精密空调室内机与室外冷凝器距离一般多少,我单位机房位于建...
我想知道130平方的机房需要多大的精密空调,需要哪些参数,哪...
机房用的精密空调,知道用380V的三相电,制冷量为80KW,...
200平米的机房 应该用多大的精密空调
机房精密空调电功率一般是多少