生活中并没有75平方的电缆,只有70平方的电缆,所谓75平方电缆的是指外径在5mm左右的70平方电缆。
70平方1芯铜的电缆外径(直径)是14.8mm。
70平方2芯铜的电缆外径(直径)是22.48mm。
70平方3芯铜的电缆外径(直径)是26.24mm。
70平方4芯铜的电缆外径(直径)是30.7mm。
70平方5芯铜的电缆外径(直径)是36.46mm。
一个平方的铝线可通过9A电流;一个平方的铜线可通过13.5A电流。
扩展资料
影响电缆载流量的外部因素
环境是影响电缆载流量的外部因素,合理加大线缆间距、选择合适的铺设场所等都可以提升电缆载流量。
1、合理排列,加大线缆间距
多条导线并敷时会形成邻近效应和集肤效应,使电荷集中在导线截面局部,降低了导线允许载流量。而且多条并敷导致热量集聚,也会降低载流量。
比如2.5mm2的铜缆,独立布线时I=32A;家用2相2线同布I=25.6A;工业三相三线同布I=22.4A;4线同布I=19.2A。
2、敷设于散热良好地段,填充导热介质
计算导线载流量时,线缆环境温度可取:空气中敷设取30℃,埋地敷设时取25℃,或根据当地温度资料取定。
环境温度影响:温度越高,线缆允许载流量越小。如2.5mm2BLV铝芯线(限温65℃),环境温度为25℃时,Iy=25A;环境温度为40℃时,Iy=19A。
参考资料来源:百度百科-电线电缆
参考资料来源:百度百科-电缆载流量
75平米的电缆外径应该在5mm左右。
电缆(electric cable;power cable):通常是由几根或几组导线组成。
安全要求:
电缆线相互交叉时,高压电缆应在低压电缆下方。如果其中一条电缆在交叉点前后1m范围内穿管保护或用隔板隔开时,最小允许距离为0.25m。
电缆与热力管道接近或交叉时,如有隔热措施,平行和交叉的最小距离分别为0.5m和0.25m。
电缆与铁路或道路交叉时应穿管保护,保护管应伸出轨道或路面2m以外。
电缆与建筑物基础的距离,应能保证电缆埋设在建筑物散水以外;电缆引入建筑物时应穿管保护,保护管亦应超出建筑物散水以外。
直接埋在地下的电缆与一般接地装置的接地之间应相距0.25~0.5m;直接埋在地下的电缆埋设深度,一般不应小于0.7m,并应埋在冻土层下。