电线的平方都有几种型号与电流功率关系是什么?

怎么网上说的1mm几个流,几个流都不一样???我想知道一个准确点的。还有就是想知道1mm--nmm几个流能多少功率。。等等,,谢谢!!!!

I/J J=I/S I=JS S=截面积,J=电流密度,I=电流变压器:J=2.5输电线:J=5以上, 铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表2008-04-28 06:22 P.M.铜线安全载流量计算方法是:

2.5平方毫米铜电源线的安全载流量-28A。

4平方毫米铜电源线的安全载流量-35A 。

6平方毫米铜电源线的安全载流量-48A 。

10平方毫米铜电源线的安全载流量-65A。

16平方毫米铜电源线的安全载流量-91A 。

25平方毫米铜电源线的安全载流量-120A。

如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。


扩展资料:

同一用电器的电功率。

W1:W2=R2:R1=I1:I2 =P1:P2=Q1:Q2。

电压相同时,越串联总功率越小,越并联总功率越大。

推导:①当电路中只有一个电阻时,总功率为P总=U^2/R。

②当电路中有两电阻并联或串联时,设电阻相等。则两电路总功率分别为。并联时。P总=U^2(R1+R2)/R1*R2。串联时。P总=U^2/R总(串联R总=各电阻阻值之和)。

③当电路中电压相同时,因为R1+R2(串联总电阻)>R(单个电阻)>R总(并联总电阻)。所以P并>P单个电阻>P串这时,还有另一个结论。电压相同,串联时功率小的灯泡亮,并联时功率大的灯泡亮。

参考资料来源:百度百科-电功率

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-13
  电线的平方都有以下型号规格:1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185等。
  铝电缆的安全载流量口诀为:
  二点五下乘以九,往上减一顺号走。
  三十五乘三点五,双双成组减点五。
  条件有变加折算,高温九折铜升级。
  穿管根数二三四,八七六折满载流。
  口诀第一句意思是:2.5平方及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量为截面数的9倍。如2.5平方导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4平方及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减1,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
  口诀第二句意思是:35平方的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50平方及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5,即50、70平方导线的载流量为截面数的3倍,95、120平方导线的载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
  口诀第三句意思是:口诀适用的条件为“铝芯绝缘线、单根明敷、环境温度25℃”。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可。当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16平方铜线的载流量,可按25平方铝线的载流量计算。
  口诀第四句意思是:在穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量按口诀中载流量(单根敷设)的80%、70%、60%计算。
第2个回答  2010-05-29
电线的规格:(平方毫米)小的不说了从1开始:1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 每平方毫米铜线的载流量为8~12安 铝线为6~8安 具体要看电线的敷设方式,架空明线的载流最大,穿管的话因为散热不好只能最小。还有就是每平方能带多大的功率你自己算一下,220v的话1kw大概4.5A电流 380v2.6A

参考资料:如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处

本回答被提问者采纳
第3个回答  2020-03-17
16平方的吕线长400米能带多大电机?
相似回答