电容补偿柜烧控制保险丝是为什么
原设计6A,现装10安不定时烧坏,查线路没有问题。空载试验不烧保险丝
谢谢朋友的参与,有一路交流接触器投入时有火花,有影响吗
举报该问题
推荐答案 2010-06-01
应该是几种原因吧:保险丝规格不稳定。
接触器有频繁吸合的情况
电容对接触器回路的冲击电流
检查主补偿电容的质量和接触器的质量。
不建议用空开做保护,空开在某些方面替代不了熔断器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MV1ggVacB.html
其他回答
第1个回答 2010-05-29
控制回路电压低吧?有时接触器一次吸合不上,造成电流增大,烧保险
第2个回答 2010-05-29
控制回路问题不大,应该是投自动吧,自动投切补偿电容时电流冲击造成的,可适当加大。
第3个回答 2010-05-29
一般这个保险都选32A的保险管,或直接用32A小单P空开即可。