双方通讯参数是多少啊plc用的FX1s的,屏用的是MT506LV的,选的是485-2W,D8120取的是0000110010010110,数据7、停止1、偶校验、波特19200,重上电485BD收发灯闪,屏上报PLC未连接,另外用PLC编程口时,取D8120=H0086,屏选485-4W可以通讯上,用485BD时PLC地址用屏选的默认值1吗?