基站接入壁挂直流配电箱怎么引电

原有开关电源端子已满,新加壁挂直流配电箱。不知道是从交流配电箱引电还是从开关电源柜引电

这两者都是可以的,有的开关电源既有熔丝也有空开,有的开关电源只有熔丝,具体从哪个引看你自己了。
一般情况下,从10a~63a容量的都是空开,100a以上是熔丝。看你需要多大的容量。
另一方面,开关电源还有一次下电和二次下电之说。看你业务的重要程度,如果很重要的耗电量较少的就接二次下电,不太重要的耗电量大的就接一次下电。
一二次下电主要是当市电断电时,设备是通过挂在开关电源上的蓄电池组来供电的。当交流市电长时间没来,发电机也没到位,蓄电池组电快放光时(电压低到一定程度,一般在-44v左右),先把不太重要的耗电量大的设备停掉,当电池继续放电快不行时,再将很重要的耗电量较少的设备停掉,保护电池,否则电池完全放光了,设备一样得断电,电池也完蛋了!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-03-26
要根据你的直流配电箱负载功率而定。功率大的话,从交流配电箱引电。
第2个回答  2010-03-27
根据你说的 新加直流配电箱 应当 增加分线端子从开关电源引线本回答被提问者采纳