按规程规定,低压(如0.4KV)电力电容器,宜于采用角形接线,并联补偿的电力电容器,大多采用三角形接线,低压并联电容器,多数是三相的,内部已接成三角形,电容器采用三角形接法时,任一电容器断线,三相线路仍得到无功补偿

高压(如6KV以上)电力电容器,宜于采用星形接线。高压电容器不适合用三角形接线。具体的原因是三角形接线时,当单台电容器贯穿性击穿后,流经它的故障电流由系统的相间短路电流、其它两相对其的涌放电流及同相并联的好电容对其的涌放电流。此合成的故障电流是相当大的,而外接的喷逐式熔断器难以快速开断,因此注入故障电容器的能量很大,当超过电容器外箱的承受能量(12kJ)后就会发生爆裂漏油甚至着火的现象。

而采用星形接线时,同样的故障,流经故障电容器的电流就小多了,只有同相并联电容器的涌放电流,而另外两相对其无影响,系统的注入的工频电流由于受另外两相的限制,最大也只是电容器组额定电流的3倍。因此此时熔断器一般都能可靠开断,电容器外箱一般亦会完好而不会发生爆裂着火的现象。
,