如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-04-24
è¿ä¸ªæç §ç®¡çº¿é¿è®©ååçå°ç®¡è®©ç²ç®¡ï¼æå让æ åï¼å®¹æè¿å¼¯è®©ä¸å®¹æè¿å¼¯çååã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MStVBMBVMSKSKtac1VB.html
其他回答
第1个回答 2020-06-22
消防桥架是全密闭的桥架,桥甲材料钢板厚度不小于2mm的,店里桥架可以是梯形桥架或者封闭线槽的,但是桥加盖和消防桥加盖不一样的,不带防火密闭封条。
第2个回答 2019-11-01
1、配电桥架和消防管交叉部位,最好是桥架绕消防管道上行,因桥架做弯件较易,造价较低;而消防管道拐弯需要配件较多,易增加渗点,造价较高。
相似回答
...与电力
桥架交叉
时请问
怎么避让配电桥架和消防管
平行时怎么走...
答:
在遇到消防管道与电力桥架交叉的情况时,首先应该考虑的是如何确保两者之间的安全和有效运行。通常,这种情况下,
我们会选择通过上翻电力桥架的方式来避让消防管道
,确保两者能够平行放置,避免发生冲突或干扰。配电桥架和消防管平行放置时,需要特别注意它们的布置和安装方式。为了确保安全和效率,我们应该遵循一...
配电桥架和消防管交叉部位,怎么避让
答:
这个按照管线
避让
原则的小管让粗
管,
有压让无压,容易返弯让不容易返弯的原则。
消防管道与
电力
桥架交叉
时请问
怎么避让
答:
桥架应在消防管道上面,如果桥架和消防管道均统一水平标高,桥架应上翻不低于消防管30mm
(考虑到消防管道从桥架下翻弯就会出现连接接头,有压管道出现漏水现象,桥架一旦进水后果损失严重)。
...与电力
桥架交叉
时请问
怎么避让配电桥架和消防管
平行时怎么走?_百 ...
答:
桥架
上翻
避让
桥架和消防
支
管交叉
了!规范应该谁让谁?
答:
一般来说
,桥架
是做在消防管上方,如果是小桥架,应该让
消防管,
如果是大
桥架,消防管
让桥架。希望我的回答能帮到你。
安装时
消防
主管和电缆
桥架交叉怎么
办
答:
水管就避免吧。图纸会审没有发现?水电监理没有发现?让监理先去协调,不行的话,甲方再协调,让施工队自己花钱改。貌似很多设计院的图纸各个专业也不碰,都是一句话,沿梁底敷设。能保证标高的情况下,从下面走,如果不能保证标高,改水管。或者改
桥架
或者看看是否可以改成管子过了
消防管
再进桥架。
消防水管与桥架
在
交叉
时能从桥架上方过吗?依据,规范是什么?帮帮忙,一 ...
答:
不能
,消防管避让
动力
桥架,桥架
必须在消防管上方。
在地下室安装电缆
桥架
时遇到
消防
等
管道怎么
办
答:
1、能保证标高的情况下,安装让弯从下面走,如果不能保证标高,改水管。或者改
桥架
或者看看是否可以改成管子过了
消防管
再进桥架。2、桥架在安装的过程中遇到需要人工制作让弯越过消防、风管的地方,在人工制作接头让弯的工艺上对桥架的接头制作采用焊接加工处理时,要再做焊接处防腐油漆处理,3、焊接...