两端与剪力墙垂接的梁需要箍筋加密吗

如题所述

看篇比较总结:给复制

绘制梁平施工图候都点迷惑两端与柱相连叫KL两端与剪力墙水平相连叫LL两端与主梁相连叫L家都知道除外呢端柱相接端主梁相接叫呢端剪力墙平行接端剪力墙垂直相接叫呢概念点模糊今我给家总结
首先概念需解释框架梁梁连梁区别体现震水平抗震力竖向抗侧构件另竖向抗侧构件传递模式区别:
1. 两端与柱相接----框架梁框架梁两端都固结水平震荷载传递剪力框架梁水平震荷载剪力二端间0故框架梁箍筋加密区间部箍筋用加密
2. 两端与主梁相接----梁梁两端都铰接梁相接竖向抗侧构件传递水平震荷载剪力所梁用设置箍筋加密区
3. 两端都剪力墙水平相接----种情况2种(按《高规》JGJ3-20027.1.8条规定): a) 跨高比<5且剪力墙度能满足梁纵筋锚入墙内度≥LaE且≮600mm----连梁 跨高比<5要求连梁足够刚度联肢墙内部传递剪力要平衡两端剪力墙弯曲应力连梁箍筋要求按同等级框架梁加密箍要求沿梁全加密箍筋种连梁外墙窗洞处应用较特别结构体形扭转规则情况满足结构抗扭刚度或避免外墙扭转变位较外墙砌体与混凝土梁产错位裂缝般窗墙采用混凝土整浇与楼面、窗洞部起形道深梁按普通住宅层高2.8m窗高1.5m考虑深梁高度1.3m其刚度相种连梁若按剪力墙洞口输入则计算误差b)跨高比≥5----框架梁 由于PKPM连梁定义两端与剪力墙相交梁连梁跨高比≥5其受力机理类似于框架梁(《高规》7.1.8条) 第种情况连梁应按剪力墙洞口输入(SATWE用剪力墙相同壳元模拟)否则导致(1)结构刚度失真;(2)连梁受力模式确虽PKPM说程序已采用变形协调程解决梁墙接触面变形问题计算结仍相差第二种情况连梁应按主梁输入并定义其框架梁
4. 端与竖向抗侧构件相连端与梁相接----梁
5. 端与框架柱相连端与剪力墙平行相连----框架梁
6. 端与框架柱相连端与剪力墙垂直相连----框架梁 剪力墙平面外刚度近似看做扁柱按照新高规JGJ3-2002 7.1.7条要求应控制剪力墙平面外弯距应至少采用面措施: 1)沿梁轴线向设置与梁相连剪力墙; 2)梁与墙相交处设置扶壁柱; 3)能设置扶壁柱应设置暗柱并按计算配筋 注:剪力墙厚度较梁与剪力墙垂直相交梁端纵筋水平锚固度0.4Lae能满足采用减纵筋直径同加纵筋根数或采用机械锚固满足要求
7. 端与剪力墙水平相连端与剪力墙垂直相连----框架梁
8. 两端都剪力墙垂直相接----框架梁(构造同6)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答