消防弱电怎么布线?

这图消防电怎么布线

1、信号线:一般为阻燃/耐火红蓝双绞软线(红正蓝负),感烟探测器、感温探测器手动报警按钮信号模块及等连在信号线上。如水流指示器、报警阀、防火阀、快速放气阀等通过信号模块连在信号线上和报警主机连接。
2、电源线:一般为阻燃/耐火红黑双绞软线或阻燃BV硬线(红正黑负),控制模块即需要连接信号线也需要连接电源线。报警警铃如带地址直接接信号线线和电源线。如不带地址需通过控制输出模块连接信号线电源线上。如补风阀、排烟阀、电动阀、电动排烟口、送风机、补风机、排烟风机、空压机控制及强切非消防电源、电梯通过控制模块和信号线及电源线和报警主机连接。
3、硬拉线:一些设备需要由消防控制室通过多线手动控制盘直接控制,如消防泵、喷淋泵、补风机、排烟风机等一般根据设备厂家不同一般为6/4芯护套电缆或6/4根阻燃BV硬线. 一般用BV硬线可用各种颜色区分开
4、广播线:一般用阻燃/耐火红黑双绞软线,(红正黑负)用于消防控制室消防广播主机和广播音箱的连接.
5、电话线:一般为白色阻燃平行软线,用于消防控制室电话主机和消防电话及电话插孔的连接
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-03-31
弱电消防布线施工的方法是:
1、在机柜中,双绞线的预留长度通常为3至6米,终端为0.3至0.6米,设备末端的光缆预留长度通常为5至10米;
2、如果有特殊要求,则必须根据长度设计要求进行预订;
3、在机房中放置高架地板时,允许的水平偏差不得超过2毫米。
弱电消防是用于消防系统、消防工程中的弱电系统、弱电设备等,由火灾预警设备和火灾扑灭设备组成。
弱电消防可以通过感烟、感温探头等提供的信息来探测到火灾的发生,由电脑系统做出分析,然后输出控制电信号,该电信号再驱动专业灭火剂容器释放闸门上的电磁阀等电控类元件去执行动作,则灭火剂被释放于火灾现场。
弱电是指直流电路或音频、视频线路、网络线路、电话线路,直流电压一般在36V以内。
建筑中的弱电可分为:
1、国家规定的安全电压等级及控制电压等低电压电能,有交流与直流之分,交流36V以下,直流24V以下,如24V直流控制电源或应急照明灯备用电源;
2、载有语音、图像、数据等信息的信息源,如电话、电视、计算机的信息。
弱电按照系统可分为:
1、电话通信系统;
2、计算机局域网系统;
3、音乐、广播系统;
4、有线电视信号分配系统;
5、保安监控系统;
6、消防报警系统;
7、出入口控制系统;
8、停车场收费管理系统;
9、楼宇自控系统。本回答被网友采纳