西门子SMART200modbus通讯主从同时启用smartPLC对变频器通讯是主站,对另一台PLC是从站,通讯程序怎么写?

西门子SMART200modbus通讯MBUS CTRL与MBUS init同时启用,通讯不轮询了。smartPLC对变频器通讯是主站,对另一台PLC是从站,通讯程序怎么写,MBUS CTRL与MBUS init的EN引脚能同时Always_On吗?

一个口应该是不行的
需要加挂一块SB-COM板
两个口各写各的就行了
主站的初始化程序和从站的初始化程序的PORT引脚不同,不影响
或者一个MODBUS-RTU,另一个走MODBUS-TCP,反正200SMART都原生自带一个485口和一个PN口
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-08-01
试下:
PLC之间用网口进行通讯,向导配置GET/PUT
PLC与变频器之间走MODBUS
一个口的话,不能同时做主站和从站