一个3千瓦电机需要多粗的电线?怎么算出来的啊?请示高手
如题所述
举报该问题
推荐答案 2021-08-25
如果是工作电压
单相电
220伏的,功率3000瓦,除以电压220伏,得出电流是13.6安培。铜导线1
平方毫米
的载流量是6安培,铝线是3安培。如果用铜线,13.6÷6=2.27,可选2.5或4.0平方毫米的铜线。如果是工作电压是三相380伏的,工作电流6安左右,可以用1.0平方的电缆,但要有富裕量,可选1.5或2.5平方毫米铜芯电线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MStBg1KSVgMt1VSaVtB.html
其他回答
第1个回答 2021-08-25
从功率与电压,算出工作时的最大电流。
然后根据电线(一般是铜线或铝线)的载流量表,查出所用多大的电线。
如3千瓦电机(以单相220V供电计算),最大电流为 3000/220 = 13.6 (A)。 通过表可以查出,用1mm的铜线就可以了(载流量为19A)。
第2个回答 2021-08-26
看电机上面的额定电流多少,根据电流选配线。如果频繁启动,选配的电线要大一号。
相似回答
一个3千瓦电机需要多粗的电线?怎么算出来的啊?请示高手
答:
380V的电机一个千瓦大概为两安培,所以你电机大概为6安培,用2.5的足够了。
计算为:功率除以电压值,再除以根号三,再除以功率因数
。
单相
3千瓦电机需要多粗的电线?
答:
单相3千瓦电机需要4平方的铝电线
。由单相电机功率公式P=UIcosφ有:I=P/(Ucosφ)=3/(0.22X0.8)=17A(功率因数取0.8)根据口诀,电缆在10平方以下,安全载流量取每平方5A。所需的电缆平方数=17/5=3.4平方。我国常用导线标称截面(平方毫米)规格为:1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16...
一个3千瓦电机需要多粗的电线?
答:
一般功率因数大概在0.8左右,所以3KW
电机
不到6A。
3千瓦
可以用1.5平方的线吗?
答:
3千瓦可以用1.5平方的线
。3千瓦可以用1.5平方的线。1.5平方的铜芯线,它能承载的电流是在8~15安左右,它能够承载的功率是在3300瓦,3300瓦功率的设备使用1.5平方的电线足够用。不过电线使用时间长了之后,会有老化的情况,如果老化比较严重的时候,要更换新的电线。由于电压不同,因此需要使用的...
三相
电机
用多大铜
电缆?
答:
100
千瓦
以上的三相电机,电流约为60安培,可以使用16平方毫米的铜
电缆
。需要注意的是,这些指南只是粗略的估计,实际情况可能需要更精确的计算和考虑其他因素,例如
电机的
额定电压、线路长度、工作环境温度等。在设计和安装时,最好咨询专业的电气工程师或电缆供应商以获取更准确的信息和建议。合利士是一家...
电机
配
多粗的电线
是
怎么算的?
答:
它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16平方铜线的载流量,可按25平方铝线的载流量计算;4、口诀第四句意思是:在穿管敷设两根、三根、四根
电线的
情况下,其载流量按口诀中载流量(单根敷设)的80%、70%、60%计算。
电机
KW和
电缆线
是
怎么计算的
,
1个KW需要多少
平方的线?
答:
1、看电机是三相还是单相的,根据电机的额定电流来配电缆。2、确定电流:用经验法或从电机的名牌上可以知晓。
3
、根据电工手册上
的电缆
载流量的情况进行选择即可。倘若只知道电机功率,根本无法
计算电机的
实际电流,,因为电机电流跟电机的工作电压有关系,跟功率因数和效率也有关系,光有功率无法运算。
怎样计算
三相
电机的电源线的
线径大小?
答:
如果是计算三相
电机
通过的电流算线径.应这样算. 电流=功率/1.732*380V*功率因数*效率 电流=36000W/1.732*380V*0.85*0.85=75.7A 。一般大约的算法为1KW的额定电流约2A 1平方的铜线约可以过5A的电流。现需要16平方以上的铜线。P=1.732*U*I*COSφ(380V) P=U*I*COSφ(220V)。35平方...