停止按钮接在PLC的输入端时,电路图中停止按钮是常闭的,为什么实际接线接在按钮的常开触点?

如图,请大神们详细讲下,困扰了很久

其实写成常开的不仅仅是急停,还有热继、温控等等带有保护功能的接点。PLC接线图的停止按钮以常闭触点的状态接入的好处是,当急停按钮所在的线路断路了,程序中也能立马反映出来,或者说相当于急停按钮被按下去,常闭触点变成了常开触点,实现了对断线状态的监控!

这段程序,启动条件1(I0.2)和启动条件2(I0.3)都是以常开状态接入PLC的两个按钮,而急停按钮(E_StopPB)则是以常闭状态接入PLC的按钮!---从图片上的圆圈①可以看到,3个按钮都没有按下的时候,只有E_StopPB是接通的,当三个按钮都按下时即圆圈②处,启动条件1和2的两个状态接通了,而E_StopPB的状态则是显示断开!这两种状态的不同就解释了,为何急停按钮在PLC硬件处接线要用常闭,而PLC程序中要用常开!

---是因为PLC模块的数字量DI点,是外围电路接通程序内部就显示接通,而外围电路断开则程序内部就显示断开,也就是说PLC的DI点硬件电路设计造成的!

另外,因为急停信号是很重要的点,所以人们利用PLC数字量DI点的硬件特性,人为的规定急停按钮接线应该是常闭点接入!---因为常闭点造成电路一直接通,所以程序中就要用常开点,这样才能保证不急停的时候,程序逻辑能接通!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-04-20
PLC程序中用常闭触点,就是输入为OFF时导通,为ON时断开。而实际接线中,用常开触点。
当停止按钮没有按下时,PLC没有输入信号为OFF,程序里对应的常闭触点导通,运行后面的动作。
当停止按钮按下时,PLC没有输入信号为ON,程序里对应的常闭触点不导通,不运行后面的动作。
这样就起到了停止的功能。
望采纳。。。。。。本回答被网友采纳
第2个回答  2022-04-21
按钮使常开还是使常闭得看程序是怎么写的。使常闭有缺点,就是在设备运行时,由于振动按钮常闭点有时就会动作,造成设备停车。我们使用时有时就会由于这个原因把控钮和程序都改了,防止设备偷停造成事故。