变压器绕的圈数和多少V的计算方法:

1,求每伏匝数 :

每伏匝数=55/铁心截面

例如,铁心截面=3.5╳1.6=5.6平方厘米

故,每伏匝数=55/5.6=9.8匝

2,求线圈匝数

初级线圈 n1=220╳9.8=2156匝

次级线圈 n2=8╳9.8╳1.05=82.32 可取为82匝

次级线圈匝数计算中的1.05是考虑有负荷时的压降

3,求导线直径

要求输出8伏的电流是多少安?这里我假定为2安。

变压器的输出容量=8╳2=16伏安

变压器的输入容量=变压器的输出容量/0.8=20伏安

初级线圈电流I1=20/220=0.09安

导线直径 d=0.8√I

初级线圈导线直径 d1=0.8√I1=0.8√0.09=0.24毫米

次级线圈导线直径 d2=0.8√I2=0.8√2=1.13毫米

桥式整流电容滤波后的电压是原变压器次级电压的1.4倍。

变压器线圈是一种线圈,变压器里面需要线圈才能运转。

按相数分:(1)单相变压器:用于单相负荷和三相变压器组。(2)三相变压器:用于三相系统的升、降电压。

按容量分:小型变压器的线圈一般用带有绝缘的圆铜线,大型的变压器则用带有绝缘层的扁铜线。

扩展资料:
变压器线圈的拆卸:

拆完铁心后便可接着拆卸线圈了,拆线圈时,应注意以下几点:

①记准线圈的匝数及绕制方式。

②每组线圈的总匝数、层数、每层匝数和使用的线号。

⑧层间及各组线圈之间使用的绝缘材料的类型、厚度或层数。

④要尽量保持原线圈架的完整性,以便继续使用。

⑤拆线圈时,应尽量保持原漆包线的完好性能,在没有漆包线的情况下更应如此,以便继续使用。当然,如果已烧坏,漆皮已老化、剥落时就不能用。而用清漆和绝缘漆灌注的,一般不能再继续使用。

⑥拆卸时不允许用金属硬物敲击铁心,必须敲击时应垫上木板或用木锤