88问答网
所有问题
西门子s7-200cpu224xp自带模拟量输入输出端口,怎么控制输出模拟
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-04-28
回复内容:对:老愚者关于aqw0的数字量0-32000,对应线性输出0-10DC(或0-20mA).
例如你希望aqw0输出4.0V,则给aqw0赋值12800即可.
内容的回复:谢谢。
相似回答
西门子s7-200cpu224xp自带模拟量输入输出端口,怎么控制输出模拟
答:
例如你希望aqw0输出4.0V,则给aqw0赋值12800即可.内容的回复:谢谢。
西门子S7-200
系列PLC
,CPU
为
224XP,模拟量
模块
输入输出
的电流电压及其不同...
答:
1)
CPU 224XP
本CPU 集成2路模拟量输入:+/-10V DC 和1路模拟量输出:0-20mA DC 或0-10VDC 2) 模拟量输入模块:SM231 : 模拟量输入信号:0-20 mA / 0-10V / 0-5V / +(-) 2.5V 3) 模拟量输出模块 SM323:+(-)10V 0-20mA 4)
模拟量输入输出
混合模块 SM235 5) 具体接线请...
西门子
plc
s7-200CPU224XP模拟量输出
0-10v
控制
程序是什么?
答:
一、硬件参数:1)
模拟量输入
模块:SM231:模拟量输入信号:0-20mA/0-10V/0-5V/+(-)2.5V 2)模拟量输出模块 SM323:+(-)10V 0-20mA 二、软件编程 1)模拟量输入:访问(读取)特殊寄存器:AIW0 AIW2 AIW4...当输入10V时对应的特殊寄存器AIW0=32000 2)模拟量输出模块 访问(写入)特殊寄存器...
S7200
PLC的
CPU224XP
怎样用它的
模拟量输出
给定M440变频器的速度给定啊...
答:
1:接线的话
,224XP
可以直接输出0—10V的电压信号,直接接到变频器的3,4端子即可,注意区分正负极。变频器的1,2端子是变频器内部的10V电压信号,用来配合电位器调速使用,所以,当使用
224XP的模拟量
驱动变频器时,1,2端子悬空即可,不能和其他端子短接。2:关于低速的问题,可能变频器设置问题,当变频...
西门子s7-200
224xp
用
模拟量模拟量
电压
输出控制
电机驱动器怎样编程,电 ...
答:
将一个0-32000之间的整数直接写到相应PQW区里就可以在PLC输出端得到一个相应0-5V的电压值了
求
西门子
plc
s7-200 CPU224XP模拟量输出
0-10v
控制
程序 急用! 发邮 ...
答:
直接调用就是了。如你有10mA接在输入通道1,那么对应的AIW0=16000.输入通道的接收信号类型需要通过EM231底部的薄码设置,是0-20mA还是4-20mA,是0-10V还是0-5V。 设置好了,直接接线读数就是了。通道对应的寄存器具体地址根模块的安装位置有关,另
CPU224XP自带
一个输入通道,EM231地址需要向后排。
西门子s7-200模拟量输入输出怎么
用?我的是普通的
224xp,
你能给一个简 ...
答:
S7-200
模拟量输入为AIW 输出为AQW。例如模拟量输入外部接线为通道1,那么对应的地址为AIW0,通道2为AIW2,通道3为AIW4。
模拟量输入输出
都是占用两个字节。量程最大数值为32000。例如4-20ma对应的数值为6400--32000。
224XP的模拟
量通道为两入一出。两输入为电压信号
,输出
电压电流信号 ...
西门子S7-200
224xp
plc本体上外接一个电位器,通过调节电位器来
控制
pl...
答:
通过电位器调节其实就是起到一个传感器的作用,也就是说模拟量输出随着
模拟量输入
的不同而随之改变,那么这就是典型的PID调节。
大家正在搜
西门子s7200cpu224xp
西门子s7200cpu224
西门子 s7 200 cpu版本
西门子cpu224xp说明书
西门子cpu版本号怎么看
西门子200cpu版本号
西门子s7-200
西门子s7-1200
西门子plcs7一300