西门子PLC硬件组态问题,望高手来帮帮忙。

有一个已建好硬件组态,如图。但是现场安装时将左边11号位的AI模块安装到了右边4号位的地方,左图4号位的AO模块安装到了5号位,现在想问下如我现在必须将S7中的硬件组态按照现场安装的重新编排么?另就是这样的变更位置,需要对程序作出改变么?
因为程序和硬件组态都不是我编的。出问题后比较麻烦。。希望各位高手教下。
现在的情况是系统还没开始供电。而供电后需要我将程序输入进去啊。。那是不是意味着,硬件组态跟现场安装的不同会导致程序输入后,无法正常运行?还是问题不大可以忽略?麻烦各位大大解释下,小弟在此拜谢!~ 如果要修改模块的地址,应该在哪里修改?

第一步:先做归档!(这点很重要,即使你在改动的时候出错,也可以恢复到改动之前的状态,然后可以重新改动,不要嫌麻烦)
第二步:记下4号位和5号位的地址
第三步:查看下改动后两块卡的地址有没有变化,如果有变化进行下面步骤,没变化的话可以不用修改。(程序中都是按照地址寻址的,只要地址对了就可以)
第四步:解决这个问题有两种方法1:双击这两个卡,出来属性对话框,在地址中设置原来的地址即可。
2.在项目菜单中——选项——重新布线(将新的地址替代旧的地址)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-04-17
呵呵 硬件组态是一定要重新编排 记住原来模块的地址 填写到重新编排后的模块里 程序就不改了 有
第2个回答  2010-05-02
出错的是最后的两个模块。
如果软件的组态和硬件的实际位置不相符合的情况下,会导致编译和下载、运行出问题。
所以你最好办法是改正硬件的错误。因为往往设备成套的时候也是按照你的图纸来安装的,所以这个比较方便。
如果实际接线也是恰好接反了,那么必须改变硬件组态。
不管怎么改,程序都不必要做任何的修改。因为这两个模块处于最后的位置,不管安装在什么位置,其硬件的地址都是一样的。
第3个回答  2010-04-17
PLC内部的地址都是可以自己定义的,所以你模块的位置安装不影响程序的运行
第4个回答  2010-04-17
如果能够正常运作而你又不怎么懂的话,最好不要动它,你如果要重新组态的话,那PLC的地址就会改变
第5个回答  2010-04-17
硬件是可以定义地址的,但内部诊断机制不一样,程序肯定得修改。