88问答网
所有问题
500KVA变压器低压侧出线选电缆还是母排?各用多大?价格比较?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-04-16
6-10kV 500kVA变压器低压侧选用LMY型硬铝母线,
相母线尺寸80mm*6mm
中性母线尺寸50mm*5mm
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MSc1aaSVc.html
其他回答
第1个回答 2010-04-16
低压刀开关下需要母排,再由母排接线到分空开,再到接触器等控制回路,接触器下-负荷必须用电缆呀,具体选多大母排和电缆得按负荷大小计算配置。
第2个回答 2010-04-17
现在一般都是铜母线
相似回答
500kVA的变压器低压
要
多大
的导线
答:
500KVA变压器低压
电流是721A,一般变压器距离低压受电柜近时,用铜
母排
80*8或80*10/100*8都行,要是距离远用
电缆
VV3*240+1*120平方两条并接
请问一下
500KVA
的一台
变压器
的
出线侧
母线应该
用多大
的?
答:
估计你这是配电
变压器
,低压电压为400V。低压线电流I2=
500
/0.4/1.732=722A 铜排电流密度取2.5A/mm2左右.铝排电流密度取1.5A/mm2左右 你自己算算,然后看能找到那种材料。差不多就是6X50或6X60的铜排。
已知
变压器
容量
500
高压进线10KV
低压出线
0.4KV请问怎么
选择
高低压进出...
答:
低压侧
:容量/1.732/0.4 所以10KV/0.4KV
500KVA
的油侵
变压器
高压侧最大额定电流为28.8A 低压侧最大额定电流为721.7A 高压
侧电缆
选35mm2足够 低压侧若按额定电流敷设电缆,全铜电缆直埋敷设的话要超过300~400mm2截面,架空敷设的话240mm2就差不多了。其实,
选用电缆
也有学问的,低压动力线因其...
母线
选择变压器低压侧
的铜
母排
怎么
选择?
母线规格有哪些
答:
不同的就是:母线最原始,需要现场加工,等母线较长时,还要设置支架,用绝缘子将母排支撑起来。母线桥是后来对于母排的改变,在
变压器
和低压柜之间设置钢结构的桥型支架,桥上设置绝缘子,
母排用
绝缘子支撑后直接由变压器敷设低压柜。而封闭母线槽是最省事的母排,由厂家直接在生产后运到现场。母排外面用...
关于
变压器
答:
低压端,这么大电流的
变压器
旁边一般都有配电间,变压器出口一般都用铜
母排
,连接到低压配电柜。如果没有,那我估计你这个设计的应该是小区几栋楼的照明等生活用电的区域变压器,如果负荷能达到额定的。根据IEC-60364-5-523《铜芯导线载流量标准》1条
500
平的
电缆
刚好合适,当然选取更大的最保险。
500KVA的变压器
怎样低压进线开关柜、电容柜、
低压出线
柜?
答:
在低压配电柜中怎么进行安装!
500KVA的变压器
,按供电部门的要求,都应该是高供高计!低压柜,我们公司给用户是这样配的,从
变压器低压
端,通过
电缆
和母线槽连接到低压进线柜,进线柜通常是上进下出,根据你配电房的设计,选择进线柜
出线
翻排的方向,然后通过主母线,依次连接到出线柜,电容柜!
如何根据
变压器选择
相应的
低压侧电缆
答:
例如315
KVA变压器
,
低压侧
电流为455A,按相应电流选取
电缆
,一般根据经济情况来决定是用铝芯或铜芯电缆,如果变压器离低压进线柜很近,也可直接用铜或铝
母排
连接。
变压器低压出线
铜排
选择
答:
3150
kVA的变压器
电流4785A
变压器低压出线
铜排120*10的3根
母排
。
大家正在搜
400v变压器母排电压是多少
变压器低压侧母排选择
6300kVA变压器低压侧断路器
100变压器低压空开用多大的
变压器低压侧母排
变压器低压侧母线怎么配
1250变压器低压侧额定电流
400v变压器母排电压
变压器低压电缆配线表
相关问题
请问一下500KVA的一台变压器的出线侧母线应该用多大的?
500KVA变压器低压侧出线选电缆是多大的
500变压器低压侧出线选用什么型号的,配套的配电柜总断路器用...
求变压器容量500KVA,低压侧需要多大的铜4芯电缆,电缆型...
一台500KVA的变压器二次侧出线到底是选电缆还是电线,原因...
求变压器容量500KVA,低压侧需要多大的铜4芯电缆,电缆型...
500VA变压器低压出线用多少平铜芯电缆?
关于变压器低压出线母排与低压柜内母排的选择!