88问答网
所有问题
220v,6000瓦蒸饭机需要什么样的电表和电线?
现在的条件是
1.民用电220V
2.电表标着3(6)
3.线是4方铝线
现在用220V,6000瓦的蒸饭机是肯定不够用吧?
如果把蒸饭机功率降低到4000瓦(三个发热管我拆掉一个)不知道能不能行?
举报该问题
推荐答案 2010-03-07
去掉一个发热管也不够,4000瓦的设备电流接近20A,您的电表只有3-6A,要换电表,4方铝线够用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MSacBS1B1.html
其他回答
第1个回答 2010-03-07
蒸饭机的空间和功率成正比,如果功率减小是可以的,只是蒸饭时间会加长。至于电表是绝对不够的。要注意使用安全!
第2个回答 2010-03-07
220V算电流是4.5倍乘功率~~也就是6*4.5大概27A电流~~换一个20-40A的表~线建议你换条6平方的铜芯线
相似回答
220v,6000瓦蒸饭机需要什么样的电表和电线?
答:
去掉一个发热管也不够,4000
瓦
的设备电流接近20A,您
的电表
只有3-6A,要换电表,4方铝线够用。
220V
6KW的电热
蒸饭
柜用多大线径
的电线
答:
你的
6000瓦
电磁炉,额定功率是6000瓦,额定电压
220伏,
它的计算负荷电流是6000÷220=27.27A。4平方的铝芯塑料线温度在+25度时载流量约为32A。2.5平方的铜芯塑料线温度在+25度时载流量约为32A。具体使用那一种你自己定。那个都可以。
6000
千
瓦蒸饭机和
7000千瓦的电炒锅共
要
多粗的线
答:
单相照明每千瓦大约4.5A,6KW的功率电流大约为27A,
建议总电源线选择6平方的铜芯线
。分路可根据功率选择2—4平方的铜芯线。
蒸饭柜6盘的
6000瓦的,
可以直接接
电表
上面吗
,蒸饭
柜有一个32A的空开?
答:
尽管蒸饭柜上面有一个32安的空开。
在蒸饭柜和电表之间也要再加一个32安的空开
,这样才安全。这个蒸饭柜最大电流27安。
进户线是380伏100安的。用电
220伏
一个
6000瓦的蒸饭机
。然后在可以用多少...
答:
如果是三相。100安。可能允许66千伏安。如果不计功率因数(电磁炉功率因数可能较低)。可以用30个2000
瓦
的电磁炉。
亲,我
要
接一台
蒸饭机,
是六KW的。墙壁线是2.5的。是否够用。要是不够用...
答:
6KW的
蒸饭机
如果是接三相380V交流电的,电流在16A左右。2.5平方的铜线在正常温度下使用可以承受30A的电流,所以够用了。如果是单相
220V的,
那么相线和零线要承受27A的电流,就有点不够了。需要使用4平方
电线
才行。
亲,我
要
接一台
蒸饭机,
是六KW的。墙壁线是2.5的。是否够用。要是不够用...
答:
如果是380伏电压,2.5的线是够用了,如果是单项
220伏
电压,这个直径的线是不够用的,容易发热严重不能使用
家用
电表
可以接
蒸饭机
吗
答:
最大承载功率为20A乘以
220V
等于4400W,这样就可以初步判断出承载能力了,标准电流不必刻意考虑,否则像我家就连饭都做不了了……只要保证功率绝对低于最大承载能力就行。 但是用电负荷你还要从
电线
、电闸(空气开关,漏电保护器)、插座的方面考虑,电闸上面也有相关的电流信息,用上面的方法就可以判断其...
大家正在搜
蒸饭柜380v怎么接220v
蒸饭箱220v电源接线图
220v蒸饭柜怎么接地线
怎样用蒸饭车蒸饭视频
220v蒸饭柜接线图二相
220v蒸饭柜正确接线图
220v小型蒸饭柜
蒸饭柜怎么接线
单相蒸饭柜怎么接线
相关问题
220V功率为6000瓦电器需要多粗的电线和多大的电表?
6000瓦要多大的电线和电表
我买了一台220V6000W功率的电汽蒸饭柜,用多大空开多粗...
我的蒸饭柜是6000瓦的,一般电表可以承受吗
单项220v6000w的蒸锅需要多少平方电线
我家用电有6000瓦,问需更换多大电表合适
功率6000瓦的电热管需要多少平方米电线?
请问电表厢底下1米处白天炒菜,蒸饭忙个不停,这样电表会有异常...