怎样选择电缆截面积?

如题所述

如果选择380V系统中能长期流过400A的电流,若无其他特殊要求,可选用常见的VV型聚氯乙烯铜芯电缆。其空气中敷设时电缆截面积是:

两芯:一根2x185mm²(载流量430A)

三芯:两根3x95mm²并联(每根载流量209A)

三芯+一芯:两根3*95mm²+1*50mm²并联(每根载流量221A)

下面介绍根据电缆中流过的电流值,如何选择电缆的简易方法:

1、根据电缆的用途和使用环境,确定电缆的型号

选电缆之前,要清楚地了解几件事:

电压、芯数、长度、敷设方法(架空或地埋)、环境(水下、船用、潮湿、干燥及阻燃、耐火等)以及其他特殊要求(如柔软性、抗外力强度等)。

不同的要求,电缆型号的含义也不相同。

例如。在三相380V系统中的要选电压等级为0.6/1KV,芯数为3芯或3+1芯;船舶使用要选型号中带“C”的;柔软性较好的要选带“R”的;要求阻燃要选带“ZR”的,以上这些都可以在生产厂的产品样本中查到。

2、根据负载电流,确定电缆的截面积

生产厂家会按照国家标准给出电缆产品的截面积和载流量对应表。下表是为本问题节录的VV型电缆载流量表:

已知了电流,查阅类似的资料,很容易找到相应截面的电缆。

3、根据电缆长度,验证预选电缆的电压降是否符合规范

电缆的长短,决定了终端的电压降。国家标准(GB12325-2008《电能质量 供电电压允许偏差》)明确规定了终端电压与标称电压偏差值。例如,三相380V供电偏差为标称电压的±7%,换算成电压值是±26,6V。

电压降(Vd)的计算方法:

Vd=(电缆单位长度的阻值x电缆长度)x电流值

其中 

电缆单位长度的阻值可以从电缆参数表查出;电流值是电缆长时间流过电流的最大值。

例:验算2根100米长3x95mm²并联电缆在380V系统,电流400A时的压降。

Vd=(0.193Ω/kmx0.1kmx0.5)x400A=3.85V(此值远小于国标规定的26.6V,验算通过)。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答