用一般的万用表测量变频器的输出电压是测不准的.通常情况下,一般万用表测量交流电压是根据50HZ交流电进行设计的,如果要测量变频器输出的电压,需要用专门的表。
1、通常我们说的变频器输出380V、50Hz,是指其基波(正弦波)为380V、50Hz。变频器实际输出波形为PWM波,除了基波外,还包含载波信号。载波信号频率要比基波高得多,且是方波信号,包含大量的高次谐波。
2、普通万用表一般只能测量45~66Hz或45~440Hz的交流正弦波。部分真有效值万用表的测量频率范围要宽得多,许多人认为可以用于变频测量、测试。其实不然,因为这种表测量结果把基波和载波都包含进去了。比如上述变频器,380V输出时,测量结果一般在400V以上。
一般而言,对于变频器输出电压,我们关注的是基波有效值,我们常说的380伏、690伏变频器,以及变频器面板上显示的电压值,都是指基波有效值而言。
  对于万用表,多数只能测量工频正弦波的有效值,部分高档万用表可以测量非工频、非正弦信号的真有效值。真有效值不同于基波有效值。以380伏变频器为例,额定输出时,用真有效值万用表测量,其电压可达450伏甚至500伏以上(与万用表带宽有关,一定范围内,带宽越宽,测量值越大,越接近真实的真有效值)。
  因此,万用表不能用于测量变频器的输出电压。除非是输出安装了正弦波滤波器的变频器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-04-24
因为万用表说明书明确规定,交流电压档测量的是有效值,要求电压是50Hz正弦波交流电。测量其它频率,其它波形,均不是有效电压值。变频器输出0~200Hz(甚至更高频率),带有高次谐波的干扰电压,所以测量不准确。
第2个回答  2021-04-24
这个是可以测量的啊,选择电压当,打到最大档位测量