推荐答案 2010-04-03
不能,
触点在通—断时会产生电弧,
“由于交流电弧中每半周要经过零值一次。电流经过零点时,(电)弧隙的输入能量也就等于零,电弧的温度下降,造成熄弧的有利条件。同时,在电流自然过零熄弧时,交流电弧的能量比直流电弧的能量要小很多。”(引自《电器电弧理论》,P.207)
一般在继电器的使用参数中会分别表明工作在交流与直流时触头的额定电流,
设同一型号规格的继电器触头交流额定电流为IA,触头直流额定电流ID,
可以按ID≈0.1IA估算。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MSVMVK1gg.html
其他回答
第1个回答 2010-04-03
8A-250VAC/30VDC
这个表示是他可以工作在250VAC/30VDC里,电流是8A
你说的6A-220V如果是AC就可以,如果是DC就不行
第2个回答 2010-04-04
我认为可以用、在8A以内
相似回答
继电器
上有直流有交流怎么读呀
答:
10A 125
VAC
:
继电器的
触点可以用在125
V AC
交流 时,可控制10A的负载。10A 25
VDC
:继电器的触点可以用在25
V DC
直流时,可控制10A的负载。10A 28VDC:继电器的触点可以用在28V DC时,可控制10A的负载。SRD-12VDC-SL-C:是继电器的型号,SRD是厂家命名,不同厂家之间有不同表示方法。其中的12VDC-是...
继电器
选型问题
答:
一般的继电器都
可以,
不知道,你的回路电流是多大,如果电流不超过5A的话,那就很容易选了,市场上常用的群鹰
继电器的AC
220,控制电压
220V,
工作回路最大承受电流5A,上面有2对触点,一对常开点,一对常闭点,如果是断电导通,你只要把工作回路接在常闭点上就可以了!如果电流超过5A,小于10A ...
求srd-12vdc-sl-c
小型继电器的
详细使用方法,分
可以
追加的,急!!!
答:
SRD-12VDC-SL-C这个
继电器
其他工厂的型号有4123 T73 HR702等。中间一个脚是触点的COM端,另外一边两个脚正向看,左边是常开,右边是常闭。三个脚的这边两边的脚是线圈,加12VDC直流电压,不区分正负方向,是电压驱动,线圈直流电阻每个工厂或者灵敏度不同稍有区别。10A
250VAC
/
30VDC
和10A 125VAC/28...
大家正在搜
主继电器负载电路断路
继电器触点负载
继电器触点电流
继电器的带负载能力如何理解
24v直流继电器
24v直流继电器接线图
继电器负载
继电器容性负载
电流继电器
相关问题
继电器的触点电压问题
继电器标明8A 250VAC/8A 300VDC,能不能用在...
关于继电器一问题,参数触点负载特性为"5A 250VAC/3...
250VAC/30VDC
关于电磁继电器符号的疑问。继电器上的10A 250VAC/3...
我能用继电器代替接触器吗?有个220V的负载,输入电流不超过...
继电器最大负载是什么意思