雷达液位计回波抑制什么意思
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-01-01
雷达液位计回波抑制是为了消除测量范围内的固定物的干扰,优化参数。是空罐则可做满量程抑制,有液位则通过观察包络线做抑制高于干扰点或高于真实液位0点5m处5。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MSVMKKccgt1VgV1SSV.html
相似回答
导波
雷达液位计
工作原理
答:
导波
雷达液位计
是依据时域反射原理为基础的雷达液位计,导波雷达物位计发出高频脉冲沿着导波组件传播,当雷达波遇到被测介质时,由于介电常数发生突变,引起部分脉冲波的反射,并沿着导波组件还回。由于雷达波的传输速度是恒定的,所以雷达物位计只要计算出发射与接收雷达波的时间间隔,就可以计算出液位空高...
罗斯蒙特5300
雷达液位计
如何
抑制
答:
雷达液位计干扰抑制:对于波束范围内接头引起的干扰回波,以及在进料或出料时候噪声引起的干扰回波等
,可由液位计内部的模糊逻辑控制自动进行干扰回波的抑制。维护更方便,操作简单:雷达液位计具有自诊断及故障报警功能,根据实际操作显示模块提示的错误代码来分析故障原因,可以及时确定故障区域,进行排除,使...
e+h
雷达液位计回波抑制
是自动的吗,如何操作的?
答:
没太明白你说的自动
抑制
是
什么意思
。出厂的时候有一个默认的出厂设置的抑制,可以擦除的。一般安装 上以后最好是空罐或者空仓的时候,自动 探测下罐底,看看
回波
,回波内有么有干扰点,如果没有,不用抑制,如果有的话,可以做一个抑制,就是MAPPING,把干扰点以内的波形记录下来,记录下来以后,等进...
北京古大
雷达液位计
gdrd56一直报e14
什么
故障
答:
客户您好,显示E14是
回波
弱的
意思
,即
雷达
发射波出去,反射回来被收集的信号很弱。出现类似原因如下,罐子内部障碍物较多,例如搅拌,罐底不平,内置管道等。详情请联系北京古大技术部热线010-89759332。
雷达液位计
有哪些显著的特点
答:
第二 对干扰
回波
具有
抑制
功能。波束范围内干扰回波,进料、出料的噪声引起的干扰回波等,可由内部的控制模块自动进行抑制。第三 准确、安全、节省能源。高频
雷达液位计
采用材料的化学性、机械性都相当稳定。材料可以循环利用,极具环保功效。第四 无须维修并且稳定性好。微波几乎不受干扰、不与测量...
ppi
雷达回波什么意思
答:
雷达在平面显示器的回波图像。PPI,平面显示器,是最常见的雷达显示方式因此ppi
雷达回波
是雷达在平面显示器的回波图像。雷达回波是雷达通过接收由他发射的、被云雨粒子散射或反射回的无线电波,把这些无线电波转换成信号在显示屏上显示图像。
物位计都有
什么
特点?
答:
2、对干扰
回波
具有
抑制
功能 比如,波束范围内接头引起的干扰回波和进料或出料的噪声引起的干扰回波等可由内部的模糊逻辑控制自动进行抑制。3、准确安全节省能源
雷达液位计
在真空、受压状态下都可进行测量,而且准确安全,可*性强。可以不受任何限制,适用于各种场合。雷达液位计采用材料的化学性、机械性都...
雷达液位计回波
曲线怎么理解?为
什么
在液位的附近液位出现振幅加大?_百度...
答:
雷达
波在均匀介质中只会衰减不会反射,只有当遇到不同物质的分界面时才会反射,才会形成谐波;而液面是一个雷达波既能反射又能穿透的界面,它会造成液面上下部两个谐振空间,两个谐振空间的交界处就是液面,可以同时受到两个谐振空间的影响和相互穿透,所以液面附近振幅加大。
大家正在搜
雷达液位计回波抑制
雷达液位计和超声波液位计的区别
雷达液位计无回波怎么处理
雷达液位计虚假回波
雷达液位计无回波故障
雷达液位计怎样抑制
雷达液位计怎么调试
雷达液位计波动大
雷达液位计怎么设置量程