eps保温板燃烧等级是怎么分的?

如题所述

(一)住宅建筑应符合下列规定:


1、高度大于等于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。


2、高度大于等于60m小于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用


B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。


3、高度大于等于24m小于60m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2


级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。


4、高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中,当采用B2级保温


材料时,每三层应设置水平防火隔离带。


(二)其他民用建筑应符合下列规定:


1、高度大于等于50m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。


2、高度大于等于24m小于50m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级或B1级。其中,


当采用B1级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。


3、高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中,当采用B2级保温


材料时,每层应设置水平防火隔离带。


(三)外保温系统应采用不燃或难燃材料作防护层。防护层应将保温材料完全覆盖。首层的


防护层厚度不应小于6mm,其他层不应小于3mm。


(四)采用外墙外保温系统的建筑,其基层墙体耐火极限应符合现行防火规范的有关规定。


第五条幕墙式建筑应符合下列规定:


(一)建筑高度大于等于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级。


(二)建筑高度小于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级或B1级。其中,当采用B1级保温


材料时,每层应设置水平防火隔离带。


(三)保温材料应采用不燃材料作防护层。防护层应将保温材料完全覆盖。防护层厚度不应


小于3mm。


(四)采用金属、石材等非透明幕墙结构的建筑,应设置基层墙体,其耐火极限应符合现行


防火规范关于外墙耐火极限的有关规定;玻璃幕墙的窗间墙、窗槛墙、裙墙的耐火极限和防火


构造应符合现行防火规范关于建筑幕墙的有关规定。


(五)基层墙体内部空腔及建筑幕墙与基层墙体、窗间墙、窗槛墙及裙墙之间的空间,应在


每层楼板处采用防火封堵材料封堵。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考