西门子PLC S7-200smart的模拟量输入输出图文详解!

如题所述

模拟量模块接线详解
一、普通模拟量模块接线
普通模拟量模块接线适用于采集标准电流和电压信号。信号包括:0-20mA、4-20mA电流信号,+/-2.5V、+/-5V、+/-10V电压信号。注意,S7-200 SMART CPU普通模拟量通道值范围是0~27648或-27648~27648。接线端子分布图1展示了每个模拟量通道的两个接线端。模拟量信号根据线缆数量分为四线制、三线制和两线制三种类型。四线制信号的接线方式如图2所示,三线制信号的接线方式如图3所示,两线制信号的接线方式如图4所示。未使用的通道需短接,方法如图5所示。
二、RTD模块接线
RTD热电阻温度传感器有两线、三线和四线之分,四线传感器测温最准确。S7-200 SMART EM RTD模块支持两线、三线和四线制的RTD信号,可测量PT100、PT1000、Ni100、Ni1000、Cu100等RTD温度传感器。EM RTD模块的接线方式如图6所示。
三、TC模块接线
热电偶测量温度原理是两种不同材质导体组成闭合回路,两端存在温度梯度时产生电流。S7-200 SMART EM TC模块可测量J、K、T、E、R&S和N型热电偶温度传感器。接线说明参考图7。
四、模拟量模块编程详细介绍
1. 组态模拟量输入
通过选择"模拟量输入"选项组态输入模块。每条通道类型设为电压或电流,偶数通道类型适用于奇数通道。组态通道电压或电流范围,可选择:+/- 2.5v、+/- 5v、+/- 10v、0-20mA。配置抑制、平滑功能,报警组态。
2. 组态模拟量输出
选择"模拟量输出"选项组态输出模块。通道类型设为电压或电流,范围可选:+/- 10v、0-20mA。配置输出行为模式,报警组态。
五、实例说明
导入库文件,配置参数,编译并保存。使用S7-200SMART编程软件打开保存文件。设置符号名,创建库,添加内容,设置密码保护和版本。完成库创建,关闭软件后重新运行,将库添加到程序编辑器。进行编译,无报错后即可使用。使用通用比例换算公式进行模拟量比例换算。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答
大家正在搜