热过载继电器怎么选择?

如题所述

一般来说,15kw电机的额定运行电流为30A左右,可以用40A接触器和30A热继电器。若用星三角启动可以用一个40A接触器做三角形运行,两个20A接触器做启动。
热继电器的工作原理是流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现电动机的过载保护。热继电器作为电动机的过载保护元件,以其体积小,结构简单、成本低等优点在生产中得到了广泛应用。
电机选择热继电器的注意事项:
1、原则上应使热继电器的安秒特性尽可能接近甚至重合电动机的过载特性,或者在电动机的过载特性之下,同时在电动机短时过载和启动的瞬间,热继电器应不受影响(不动作)。
2、当热继电器用于保护长期工作制或间断长期工作制的电动机时,一般按电动机的额定电流来选用。例如,热继电器的整定值可等于0.95~1.05倍的电动机的额定电流,或者取热继电器整定电流的中值等于电动机的额定电流,然后进行调整。
3、当热继电器用于保护反复短时工作制的电动机时,热继电器仅有一定范围的适应性。如果短时间内操作次数很多,就要选用带速饱和电流互感器的热继电器。
4、对于正反转和通断频繁的特殊工作制电动机,不宜采用热继电器作为过载保护装置,而应使用埋入电动机绕组的温度继电器或热敏电阻来保护。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2024-05-29
选择热过载继电器时,需要考虑以下几个因素:
1. 额定电流:根据需要保护的电气设备的额定电流,选择热过载继电器的额定电流。额定电流应该略高于设备的额定电流,以确保在设备超载时能够及时断开电路。
2. 动作特性:热过载继电器通常有不同的动作特性,如时间延迟、快速动作等。根据需要保护的设备的特性和应用要求,选择合适的动作特性。
3. 重载能力:热过载继电器的重载能力是指能够持续承受的电流超过额定电流的能力。根据设备的工作环境和负载特性,选择具有足够重载能力的热过载继电器。
4. 重复动作次数:热过载继电器在一定时间内能够承受的重复动作次数也是一个重要的考虑因素。根据设备的使用频率和工作条件,选择具有足够重复动作次数的热过载继电器。
5. 额定电压:热过载继电器的额定电压应与被保护设备的额定电压匹配。
6. 安装尺寸和接线方式:根据设备的安装空间和接线方式,选择合适尺寸和接线方式的热过载继电器。
最好在选择热过载继电器之前,了解设备的工作环境、负载特性和保护需求,并参考相关的电气标准和规范。本回答被网友采纳
相似回答