工艺管道验收标准是什么

如题所述

1、管道安装应具备下列条件:

a)设计与相关文件齐全,安装图纸已技术交底,并经会审批准;

b)与管道有关的土建检验合格,满足安装要求;

c) 与管道连接的设备已安装固定完毕;

d)管道组成件及阀门等已按设计要求核对合格;

2、管道组成件及阀门检验应符合下列要求:

a) 必须具有制造厂的质量合格证书;

b) 材质、规格型号应符合设计文件规定;

c) 无裂纹、缩孔、夹渣、折迭、重皮等缺陷;

d) 不得有超过壁厚负偏差1/2的锈蚀或凹陷;

e)螺纹、密封面良好,精度及光洁度应达到设计要求或制造标准。

3、法兰连接应满足下列要求:

a)法兰连接时应保持平行,偏差不大于法兰外径的1.5/1000;

b)法兰连接应保持同轴,螺孔中心偏差不得大于孔径的5%,并保证螺栓自由穿 入。

c)与设备接管连接时,选用配对的法兰类型标准和等级应与设备法兰相同,连接 螺母应放在设备一侧。

d)紧固螺栓应对称均与,松紧适度,紧固后的螺栓与螺母宜平齐。

4、阀门安装应符合下列要求

a) 检查填料,压盖螺栓应留有调节余量;

b) 按设计文件核对其型号,并应按介质流向去定其安装方向;

c) 阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装;

d) 阀杆及传动装置应按设计规定安装;

e) 安全阀应垂直安装,在调校时,开启和回座压力应符合设计文件的规定;

验收标准:

1、管道安装工程完工后,建设单位(监理单位)应按设计文件对工程质量进行全面的检查和验收

2、施工单位提交的材料应包括下列内容:

a) 管材材质单

b) 特殊工种操作证复印件

c) 隐蔽工程检查记录

d) 防腐工程施工记录

e) 管道系统强度及严密性试验

f) 竣工图及排版图

g)设计修改文件

h)阀门试验确认表

I)管道吹扫/清洗检验记录
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答