交流接触器吸合时有持续不断的蜂鸣声!求有经验的指教下,谢谢
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-04-02
原因可能有三方面:
1、铁芯上的短路环断了;
2、铁芯上有污物或铁锈,用砂纸打磨清除即可;
3、弹簧机构有问题,铁芯吸合不正。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MSScagtSc.html
其他回答
第1个回答 2010-04-01
交流接触器吸合时持续几秒钟蜂鸣是正常的
持续不断的蜂鸣可能是使用比较长了接触面接触不正常了
你可以看看接触面是不是黑色污垢如果有 用刀片刮除后应该能恢复正常
相似回答
交流接触器不
会
吸合,
通电时发出哧哧的
响声,
中间那个弹片抖动吸不进去...
答:
出现这个问题肯定是
接触器
线包的电压不够造成的,通电
时有蜂鸣声
但是就是不吸合。因为你提到交流电压是380V,但是没有讲到接触器线包电压是多少伏,说明你没有搞清楚供电电压和线包工作电压的区别,供电电压是380V,但是控制电压是220V,而你买的接触器线包可能是380V,结果造成接触器线包工作电压不够...
配由柜正常使用,但有
蜂鸣声,
怎判断故障?
答:
配由柜正常使用,但有
蜂鸣声
,故障应该在
“交流接触器”
,检查
吸合
处是否有锈迹,可以抹些“凡士林”!
装上新空调后,电脑音箱出现
蜂鸣声
答:
当空调启动时,启动电流较大,对电网电压就会偏低,或启动时有一定干扰。空调应单独供电,或购买一台稳压器。
未通电情况下怎么测试
交流接触器的
好坏?
谢谢
答:
如果欧姆档显示无穷大,或者显示为0,则是坏的,否则是好的。检测触点:将欧姆表调到蜂鸣档,将触笔分别放在各组常闭触点的两端的接线柱上,如果有
蜂鸣声,
说明常闭触点是好的,否则是坏的。然后将触笔分别放在各组常开触点的两端的接线柱上,如果没有蜂鸣声,说明常开触点是好的,否则是坏的。
如何用万用表测
交流接触器的
好坏
答:
一、线圈好坏判断:常见的
接触器
线圈电阻一般为几百欧,注意万用表的量程,电阻档2K欧姆。二、主触点好坏判断:万用表
蜂鸣
档或者二极管档测量,注意万用表量程,留意测量前后触点变化,3对主触点都是常开点NO,动作后闭合。三、辅助触点好坏判断:万用表蜂鸣档或者二极管档测量,注意万用表量程,留意测量...
怎么检测
交流接触器
是好还是坏呢?如何检查线圈的通断啊?
答:
在不通电
吸合的
情况下,主接触点的进线端和出线端应开路(万用表不鸣警),用手按住使之压合,主接触电的进、出线端应为通路(万用表
蜂鸣
响起)。另外
接触器
坏还有一种可能,那就是在动触点上固定衔铁的铁片断了,这样使得衔铁与动触点分离,接触器工作时就不能正常吸合了,可拆开更换 ...
交流
继电器的工作原理是什么?
答:
工作原理为:当输入量(激励量)的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路)之间的互动关系。通常应用于自动化的控制电路中,它实际上是用小电流去控制大电流运作的一种“自动开关”。故在电路中起着自动...
继电器
吸合
电机不转有哪些原因?
答:
继电器吸合电机不转的原因有以下几点:继电器图片 1,继电器
吸合,
只能说明控制回路正常呀!2,电机不转可能是主回路缺相引起的。3,电机机械卡阻。4,电机内部可能出现短路,或断路现象。5,从电机到控制盘之间的电机主线,可能有短路或断路现象出现。总之一句话就是有问题啦!需要你好好检查维修啦!记住...