消防工程的泵房图纸消火栓回水管道为什么一边是Y型过滤器和泄压阀另外一边是Y型过滤器,试水阀和减压阀呢

希望老师说的具象一点!刚毕业的大学生求教!

首先消火栓只是给水管道没有回水管道;其二,消火栓泵从消防水池抽水,进水段图纸设计的闸阀和软接头,没过滤器;出水段截图图纸没显示,但是显示的是系统设置的试水阀,为了控制试水的压力,设置的可调节减压阀、试水阀和排压泄压阀并联旁通互为备用;为了保证泄压阀的正常前端设置的过滤器,排水试验的水放到水池;追问

我们工地消火栓和喷淋的主管上都有一根回水管道,我问项目经理,他说是压力过大,然后回到消防水池里面去的,是这样吗

追答

那时是泄压管路,不是回水管,消防系统没有回水管路

追问

请问为什么一边是Y型过滤器和泄压阀另外一边是Y型过滤器,试水阀和减压阀呢

追答

旁通啊

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考