第1个回答 推荐于2018-04-06
这个要看伺服马达编码器的分辨率了 还有就是要设置一个电子齿轮比。 拿松下伺服举例来说。编码器分辨率10000 电子齿轮比48/4B 当我们把48号参数设置为0的时候,4B的数值就是电机转一圈需要的脉冲数。假如我把48设置为0,4B设置为5000,5000个脉冲电机转一圈。至于4B如何确定,假如马达是与丝杆直连,则电机转一圈就是一个螺距,此时4B=丝杆螺距/脉冲当量。 以上只是举个例子。仅供参考。本回答被网友采纳
第2个回答 2015-10-24
各位大虾.知道普通马达是由频率决定转速.如2级每分钟3000转。
每秒50 转.因为电源频率是50HZ.相当于己于50个脉冲。
但是伺服到底是多少个脉冲转一圈呢.我听说额定转速是3000转.但是因为带编码器.如果遍码器转一圈产生8000个脉冲.那伺服电机是不是也要8000个脉冲才转一圈。
第3个回答 2010-03-27
用脉冲都是步进电机,你说的应该是编码器和步进电机组成的伺服系统,编码器作为信号反馈,成为闭环控制系统,保证计数定位等功能,步进电机看细分是多少才能知道转一圈需要多少个脉冲。
第4个回答 2010-03-27
目前国内小经济型数控设备(如CAK6236,VMC850等)主轴输出脉冲都是1024,移动轴都是2500,但系统内部还有一个脉冲细分的问题(意思是把编码器反馈的每个脉冲分成几份,包括上升沿、下降沿等等,就是提高分辨率),还有电子齿轮比的问题。
换句话说,单纯从编码器发出的脉冲并不多,但经过数控系统后就翻了几倍(目的是为提高分辨率),具体翻了多少要乘以细分数和电子齿轮比。
而大型机床或者对定位精度和重复定位精度高的设备,编码器选型上就要求2万或是4万或是更高。目前国内编码器能稳定发出脉冲的编码器是4万,而进口的就要高很多的,8万,16万都有。