ABB Freelance/AC800F 怎样进行TCP/IP 联机操作

大家好,我刚开始学习ABB AC800F 的组态软件,在电脑里把IP地址设置为172.16.1.1.子网掩码255.255.240.0,默认网关没有设置,网线已经和控制系统连好了,却加载不了,总是显示TCP/IP没有连接呢,我还差哪里没有处理好请各位好心大侠指教,欢迎加我qq 906326970,谢谢

TCP/IP设置截图所示,请高手指教,谢谢有实际的控制器,控制器是AC700F

从你的截图上看不出你的700F设置的IP是多少,而且一般也不建议PC设置IP为1,一般在Freelance系统中,从1-15的IP地址是给控制器预留的
你最好从上面的项目菜单栏内,找到网络项,其中有系统中所有节点的IP和资源ID设定,核对一下是不是准确,一般都是这里的问题,仔细核对即可
最后,如果你确定你的IP地址设定无误,那么就检查防火墙吧
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-09-18

请确认:

如果用的是仿真控制器Emulator(ip: 127.0.0.1),需要先启动它,方法是:

    在浏览器里输入:localhost:8888 

    配置Station No (该No和CBF里配置的控制器Resource id相同)

希望对你有用。