零线与地线之间有电压会烧坏设备吗?

设备已经接地,设备保护接地正常。零线地线之间的电压是130V,火线地线之间的电压时95V,火线零线电压是235V.其中更换过一条电缆后,一切正常。把更换下来的的电缆接上电后测电压,仍然和使用时相同,但测这条电缆的线间绝缘都正常,之前已经烧坏了两台设备了。 我的设备工作电压是交流24V.

按你说的情况,你应该用万用表测的电缆绝缘,这是发现不了使用中发生的绝缘降低现象的,你应该用500M欧的摇表测绝缘,这时就发现问题了,当使用这条电缆时你的设备壳上及你的设备接地处已有100多伏电压,所以用烧设备,你可以用火、零线换接,就会发现事了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-03-28
是电缆内部地线断了。零地电压过高烧设备这是常识,一般设备零地电压要求2V以下,服务器要求1V以下。
第2个回答  2010-04-08
电缆线两端完全分开,然后用兆欧表检分别查线间绝缘电阻,估计你的系统应该是TT的、TN-C、或者是改过的TN-C-S系统才导致不该有电位的线有了电压(三相四线),可以用TN-S系统(三相五线)就是从变压器出线中性线接地以后再拉一条线做PE线应该就没有事情了。L1、L2、L3、N、PE。N和PE连接接地后分别进生产车间。
第3个回答  2010-04-09
在TN-S零线地线的线路较长,且有严重的不平衡电压时才会出现零线和地线的电压有较大的电势差

在TT系统中如果出现较大的零地电压,那说明是有设备或线路的相线发生了接地故障,引起地线或N线的电势升高
第4个回答  2010-04-12
首先你要先检查一下地线和零线的接地电阻,应该不大于10欧的,如果没有问题,你再检查你们有没有混用零线和地线,一般有几十伏的电压都是由地零混用引起的.<