电压互感器二次负载越大,则什么和什么越大。求解
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2016-06-18
线路压降加大,电流加大,计量误差加大。本回答被提问者采纳
相似回答
同一台
电压互感器,
其铭牌上为
什么
有多个准确度级别和多个额定容量?
答:
1、由于电压互感器的误差与二次负载有关,二次负载越大,电压比误差和角误差越大
。因此制造厂家就按各种准确度级别给出了对应的使用额定容量,同时按长期发热条件下给出了最大容量。2、准确度等级对二次负载有具体要求。如测量仪表要求选用0.2级的电压互感器,若铭牌上对应0.2级的二次负载为5V...
电压互感器二次负载
变大时,二次电压怎么变?为
什么
?
答:
答案基本不变是正确的
。实际上,只要负载不超过额定负荷,其电压的变化量完全可以忽略不计。因为负载的变化,引起的电压变化仅仅是负载电流在二次绕组直流电阻上的压降,而互感器二次绕组的直流电阻非常小,且正常负荷下,二次电流也较小,因此,负荷变化引起的二次电压变化一般可忽略不计。
电压互感器
的误差
与二次负载
的大小有关,当负载增加时,相应误差
答:
电压互感器二次
负荷等于额定负荷时,误差最小。电压互感器由一、二次绕组,铁芯和绝缘组成。当在一次绕组上施加电压U1时,一次绕组产生励磁电流I0,在铁芯中就产生磁通φ,根据电磁感应定律,在一、二次中分别产生感应电势E1和E2,绕组的感应电动势与匝数成正比,改变一、二次绕组的匝数,就可以产生不同...
电压互感器二次负载
变大时,二次电压怎么变化
答:
电压互感器二次负载变大时,二次电压()。A、变大; B、变小;
C、基本不变
; D、不一定。参考答案:C、基本不变
电流
互感器
会因为二侧
负载
太大导致
电压和
电流变比变化吗
答:
会。二侧
负载
过
大,
会导致电流
互感器二次
侧的电流和电压发生变化,影响电流互感器的变比,导致电流互感器输出的电流和
电压与
实际电路中的电流和电压不一致。电流互感器的二侧负载应在额定负载范围内,确保电流互感器的精度和稳定性。
电流
互感器
的误差随
二次负载
的增加而?增加还是减少?为
什么,
谢谢
答:
原因:二次线圈有个感应电势,接上负载后就会有
电压和
电流了
负载越大,二次
电流就越小(铁心会饱和,所以感应电势总有个最大值),然后一次电流
与二次
就不是比例关系了 所以,误差越来越大 === 我这是简单的讲法,想更深的研究,看看
互感器
的书 比如:互感器原理与设计基础——肖耀荣,高祖绵...
电压互感器二次
侧所接仪表越少越精确对吗
答:
电压互感器二次
侧所接仪表越少越精确是正确的 电压互感器的准确度与二次侧的负载大小有关,
负载越大,
即接的仪表越多,二次电流就越大,误差也就越大。
电压互感器与
普通变压器的不同是
什么
?
答:
电压互感器实际上就是一种降压变压器。它的一次线圈匝数很多
,二次
线圈匝数很少,一次侧并联地接在电力系统中,二次侧可并接仪表、装置、继电器的电压线圈等
负载,
由于这些负载的阻抗很大,通过的电流很小,因此
,电压互感器
的工作状态相当于变压器的空载情况。电压互感器的变比采用铭牌上标的一、二次额定...
大家正在搜
电压互感器二次负载变大时二次电压
电压互感器二次负载越大
电压互感器的负载电阻越大
电压互感器二次次电压高
电压互感器二次负载
电压互感器误差与二次负载
电压互感器二次负载变化时
电流互感器与电压互感器的区别
电压互感器二次电压是多少
相关问题
什么是电压互感器二次额定负载
请问从精度上来说是不是电压互感器二次侧阻抗越大越好,电流互感...
电压互感器的误差与二次负载的大小有关,当负载增加时,相应误差
电压互感器二次负载变大时,二次电压怎么变化
电压互感器二次侧负载问题
为什么电压互感器的一次内阻抗较小,电流互感器的一次内阻抗较大...
互感器二次侧电压多少?
电流互感器二次负载的问题