15kW电动机;额定工作电压380V。
计算电流:15/0.38/1.732/0.85=26.82A;
空气断路器:26.82Ax1.3=34.87A,选壳架电流63A、过载长延时整定值40A、D型、3P。
电缆:环境工作温度35℃;敷设方式穿钢管明敷设,选YJV-4x10;保护钢管SC40。
电度表:DT862—30(90)A;或经电流互感器40/5接入,电度表DT862—5(20)A。
电动机的地线,接保护接地线(PE)。(四芯电缆中有一根PE线)
追问谢谢,请问空气开关怎样依据电流大小选?电机的启动电流不是很大吗?
追答请问空气开关怎样依据电流大小选?
空气断路器:26.82Ax1.3=34.87A,选壳架电流63A、过载长延时整定值40A
电机的启动电流不是很大吗?
空气断路器:热磁脱扣附件是D型动作曲线(电动机专用)。C型动作曲线(线路保护专用)。
本回答被提问者和网友采纳