我站有台容量750KVA的变压器高压侧10KV 请问这太变压器空载时我们可以直接拉开隔离刀闸吗?直接桶跌落式?

如题所述

4.4 隔离开关操作原则
4.4.1禁止用隔离开关拉合带负荷设备或带负荷线路。
4.4.2禁止用隔离开关拉开、合上空载主变压器。
4.4.3允许使用隔离开关进行下列操作:
a)拉开、合上无故障的电压互感器及避雷器;
b)在系统无故障时,拉开、合上变压器中性点接地开关;
c)拉开、合上无阻抗的环路电流;
d)用屋外三联隔离开关可拉开、合上电压在10kV及以下, 电流在9A以下的负荷电流;超过上述范围时,必须经过计算、试验,并经主管单位总工程师批准。
4.4.4单相隔离开关和跌落式熔断器的操作顺序:
a)三相水平排列者,停电时应先拉开中相,后拉开边相;送电操作顺序相反。
b)三相垂直排列者,停电时应从上到下拉开各相;送电操作顺序相反。
4.4.5禁止用隔离开关拉开、合上故障电流。
4.4.6禁止用隔离开关将带负荷的电抗器短接或解除短接。
4.4.7电压互感器停电操作时,先断开二次空气开关(或取下 二次熔断器),后拉开一次隔离开关。送电操作顺序相反。一次侧未并列运行的两组电压互感器,禁止二次侧并列。
4.4.8隔离开关操作前,必须投入相应断路器控制电源。
4.4.9手动操作隔离开关时,必须戴绝缘手套,雨天室外操作应使用带防雨罩的绝缘棒、穿绝缘靴。接地网电阻不符合要求的,晴天也应穿绝缘靴。

参考资料:南方电网电气操作导则

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-03-31
肯定不行
离刀闸是在上端没有电压的情况下进行操作的。
这样估计要出个大火球!
第2个回答  2010-03-31
没有太多说道,完全可以。
第3个回答  2010-03-31
不能
相似回答