关于剪力墙钢筋问题

一般情况下都是主要受力钢筋布置在外侧,但是剪力墙主要受力钢筋应该是垂直筋吧,为什么把水平筋布置在外侧,哪位大神能结合受力以及规范给小弟解释一下

你所说的剪力墙应该是还未抹灰的毛墙,其钢筋(水平钢筋)保护层一般为15mm,出现的情况通常有两种:
一是钢筋偏位造成保护层过薄或几乎没有保护层引起钢筋锈蚀.这种情况一般能看到一道道水平锈痕,间距约100至200mm.
二是钢模板支模时本身模板表面有浮锈,拆除模板后锈斑粘到混凝土上形成.这种情况的锈迹应是一块块较均匀的锈迹.
钢筋保护层过小(过于靠外)对剪力墙的质量影响不大,如果是主筋引起的锈斑,应清除表面锈斑,采用水泥砂浆抹灰,以保护钢筋不再锈蚀就可以了.当然既是新接收商品房的剪力墙,应与物业公司交涉,让其处理至满意.
补充:楼板钢筋的保护层(楼板中的钢筋与楼板最外层的距离)为10mm,锈蚀对钢筋受力是有影响的,因为会减小钢筋截面积,既然是新房,应该影响不大,最要紧的是防止继续锈蚀;
保护层的大小在设计图中是有规定的,根据设计规范规定,一般楼板为10mm,剪力墙为15mm或与等于主筋直径.追问

汗,你到底在说什么,扯哪去了。。。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-07-09
楼主知其然而不知其所以然了!剪力墙不是挡土墙,地下室的就是挡土墙,纵向钢筋是重要受力筋,它就是在外的。剪力墙不是一整版整版的墙,它的钢筋叫竖向分布筋和水平分布筋,相比之下,水平分布筋比竖向分布筋还更重要,主要靠它抵抗房屋受到的水平荷载和地震水平作用所产生的剪力,所以它叫剪力墙。把水平筋放里边外边都一样,不如放外边方便施工更好嘛。追问

“主要靠它抵抗房屋受到的水平荷载和地震水平作用所产生的剪力?”。那竖向分布筋受什么力了?

追答

竖向分布筋是基本抗震构造措施,它不参与结构计算,但是,边缘构件的竖向纵筋是要承受水平荷载(包括地震水平作用)弯矩产生的正应力(拉)的。看看11G101-1的钢筋构造,边缘构件的竖向纵筋接头要求就与墙身的竖向分布筋不同,墙身的竖向分布筋接头允许在一个标高(接头面积百分率100%),水平分布筋的接头则必须错开。在6度设防地区,大多数的高层建筑结构都是不需要做抗震验算的,所有竖向分布筋和水平分布筋,都是基本抗震构造措施,按照GB50011-2010《建筑抗震设计规范》构造要求配筋。
要问受什么力,最正确的答案是:混凝土里的钢筋都是利用它强大的抗拉强度,是受拉!这点很不同于钢结构。

本回答被提问者采纳
相似回答