三相五线制中3火1零1地线,这里的地线是不是叫“保护零线”,常说的保护接零?

对不起,我的奖励豆豆不足,因为平时也不太用百度知道,麻烦行业人士/热心网友帮我解答!感谢

三相五线制实际是从变压器中性点上引出两根电线,一根作为工作零线,一根作为保护零线(说地线是不准确的)。正常时,工作零线有电流流过,而保护零线是没有电流流过的,只有电气设备线路绝缘损坏,碰到外壳时保护零线才有电流流过,通过整定的继电保护装置动作,切断电源,保护人身安全。追问

那我上面那句话是对的吗?解答一下。

追答

你说的是对的。

保护接零是借助接零线路使设备漏电形成单相短路,促使线路上的保护装置动作,以及切断故障设备的电源。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-09-23
对的!
零线叫:零线;
地线是:保护零线;
接法叫:保护接零。追问

地线仍旧叫地线,那不是叫保护接地了吗?就不叫保护接零了?是这样吗?

追答

接零的"零",代表是零线

TN-S系统,中性点直接接地了,保护接在地线上,所以说接法是:接零

保护接地是有各自的接地线

以前接零系统多数是:TN-C或TN-C-S,零线和地线是同一根线

不好意思,看错了,马上修改一下

本回答被网友采纳