变压器的短路试验流程有哪些?

如题所述

短路试验流程如下:将变压器一侧绕组(通常是低压侧)短路,从另一侧绕组(分接头在额定电压位置上)加入额定频率的交流电压,使变压器绕组内的电流为额定值,测量所加电压和功率。

将测得的有功功率换算至额定温度下的数值,称为变压器的短路损耗。所加电压Uk,称为阻抗电压,通常以所占加压绕组额定电压的百分数表示。

三绕组的变压器,应对每两绕组进行一次短路试验(非被试线圈开路)。如两绕组容量不等,应通入容量较小绕组的额定电流,并注明测得的阻抗电压所对应的容量。
阻抗电压包括有功分量和无功分量,两分量的比值随容量而变,容量越大,电抗电压(无功分量)对电阻电压(有功分量)的比值也越大。